紧急求助:电缆方面的!!!!!!!!
紧急求助:电缆方面的!!!!!!!!
BVV35平方的电缆,测量得20度温度下直流电阻为0.518,国家标准为0.524,按理说是合格的.但我用金属导体电阻率公式p=A*R/L计算出
P=0.018130不符合国家标准的0.017241,请问这个电缆合格否?请各位大哥大姐援手,给我一个回答,我急用啊,先谢谢各位了!
A--截面积
R--20度温度下的电阻
L--导体长度