★★★大家帮帮忙,关于APC1400VA的UPS改为长效型★★★

APC的1400VA原先是110V的,被换了变压器等,买回来已经是改好的220V外接电池型,因为原配的是两个12伏17安时的电池,现想改为100安时的电池使用,测试了一下充电电流只有1.7安,应该是原配电池的容量0.1C的充电电流,请问如果直接上100安时的电池能否充满电,我怕因为电流太小而不能充满,如果能充满需要多久?另外请问哪位清楚APC的电路的,改哪里能调整均充电流,谢谢!
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
powerzwr
LV.1
2
2006-03-02 21:26
我试了一下长时间放电,放电后充电的电流能到达3安,之后慢慢减少,电压是28V,即每节2.35V左右.请问均充是不是有时间限制的,比如24小时,如果在这时间以内无论有无充足电都会转到浮充状态.
0
回复
zhangyh
LV.5
3
2006-03-03 08:00
@powerzwr
我试了一下长时间放电,放电后充电的电流能到达3安,之后慢慢减少,电压是28V,即每节2.35V左右.请问均充是不是有时间限制的,比如24小时,如果在这时间以内无论有无充足电都会转到浮充状态.
三天三夜
0
回复
2007-09-10 09:50