• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

非晶变压器

请问变压器采用非晶磁芯,有切口的和没有切口除了电感量差别较大,还有什么差别吗?两者可以替代吗?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
睛天
LV.2
2
2011-12-03 16:30

一般根据功率来算的,开切口主要是去饱和问题的,做的功率可以大一点,如有兴趣可以联系我,我有这方面的铁芯,18857735010,翁生

0
回复
luojun
LV.8
3
2011-12-08 19:36
@睛天
一般根据功率来算的,开切口主要是去饱和问题的,做的功率可以大一点,如有兴趣可以联系我,我有这方面的铁芯,18857735010,翁生

 请问楼上的朋友,如果用这样的铁基非晶CD型做反激变压器,能做多大的功率呢?谢谢!

 

0
回复
蓝云
LV.6
4
2011-12-15 15:11

有切口的比没有切口的更不易饱和,但也会牺牲某些性能,如精度

一般来说两者不能随意替换使用,除非能满足使用要求

0
回复
luojun
LV.8
5
2012-03-02 16:16
@蓝云
有切口的比没有切口的更不易饱和,但也会牺牲某些性能,如精度一般来说两者不能随意替换使用,除非能满足使用要求

谢谢!

我做反激的电源。

0
回复