TOP224的反射电压随负载在变化?唉!搞不清了!!
TOP224的反射电压随负载在变化?唉!搞不清了!!
Vf=Vout*Np/Ns;为什么我的反射电压空载时随负载变化?
初级:49匝;次级2匝;辅助绕组:5匝.
输入:100~265VAC;输出:5V.辅助:12V.
测试如下,100VAC的输入时:
空载时:VDS=300V;
0.1A负载时:VDS=350V;
1A负载时:VDS=550V;
未使用TVS,只使用RCD吸收回路.R=68K,C=0.1uF.
请大家给点想法,让我弄明白了!谢谢!!!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
古道中人
LV.8
2
2006-03-13 11:06
变压器是不能完全耦合的,漏感的存在导致多路输出时你遇到的现象
0
回复
提示
有云
LV.4
3
2006-03-13 14:05
用TOP系列的管子,最好加一个TVS吧,还有你的调整一下绕组看看,把二次侧调整为3T 原边调为60T看看 .还有你的原边电感多大?