• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求助:

两台奥太zx7-400一台预置电流显示最大,且不可调,但是遥控可以;另外一台电流大不能调,主板、驱动都换了也没解决,求助啊。
全部回复(28)
正序查看
倒序查看
2011-12-07 16:30

 第一台主板坏,第二台看反馈。

0
回复
lli2011
LV.2
3
2011-12-07 17:06
@jiaoaibing2011
 第一台主板坏,第二台看反馈。

换了主板不可以,同一块主板在别的机子上没问题,换到这台上问题依旧。第二台机子能否说的详细点,检查那个部位。谢谢

 

0
回复
2011-12-07 17:52
解决问题可以,但是收费。电话18678575393
0
回复
smth
LV.4
5
2011-12-07 17:57
@焊机图纸
解决问题可以,但是收费。电话18678575393

0
回复
smth
LV.4
6
2011-12-07 18:05
@lli2011
换了主板不可以,同一块主板在别的机子上没问题,换到这台上问题依旧。第二台机子能否说的详细点,检查那个部位。谢谢 
猜想,第一台机器不是主板出问题了。应该是显示面板那边出问题了。
遥控接上后,就和显示面板的调节没有关系了。
0
回复
xcs1986
LV.5
7
2011-12-07 19:30
@焊机图纸
解决问题可以,但是收费。电话18678575393
你真是无钱不开口啊。
0
回复
2011-12-07 20:41
第一台 是远近控开关或是面板电位器的故障 第二台监察电流反馈 的分流器或是霍尔 两台相互互换应该解决
0
回复
lli2011
LV.2
9
2011-12-08 08:09
@中郎湖江
第一台是远近控开关或是面板电位器的故障第二台监察电流反馈的分流器或是霍尔两台相互互换应该解决

第一台面板近控开关、电位器到主板A1插头的--2脚、5脚、7脚连线测量都没问题,阻值变化均匀。而且主板、驱动板都更换过不影响;第二台分流器到主板A7插头的1、2脚测量阻值在0.2左右属正常的。谢谢你参与帮助,我们继续想办法。

0
回复
lli2011
LV.2
10
2011-12-08 08:10
@lli2011
第一台面板近控开关、电位器到主板A1插头的--2脚、5脚、7脚连线测量都没问题,阻值变化均匀。而且主板、驱动板都更换过不影响;第二台分流器到主板A7插头的1、2脚测量阻值在0.2左右属正常的。谢谢你参与帮助,我们继续想办法。
还有,第一台焊接的时候显示电流正常而且可调。
0
回复
2011-12-08 08:49
第一台检查电位器,第二台还是反馈
0
回复
夜游侠
LV.5
12
2011-12-09 00:50
@jiaoaibing2011
第一台检查电位器,第二台还是反馈
我就见过好多修机子的、都查遍了就是没问题,但是机子就是不能正常工作!修电子设备也要用到望、闻、问、切!
0
回复
smth
LV.4
13
2011-12-09 07:36
@夜游侠
我就见过好多修机子的、都查遍了就是没问题,但是机子就是不能正常工作!修电子设备也要用到望、闻、问、切!
深奥!
0
回复
北极熊
LV.8
14
2011-12-09 22:08
@smth
深奥!

奥太....在深圳开厂了,新品牌...........深奥   ......

0
回复
夜游侠
LV.5
15
2011-12-09 23:28
@北极熊
奥太....在深圳开厂了,新品牌...........深奥  ......
在中国开厂了....叫....华奥!
0
回复
北极熊
LV.8
16
2011-12-09 23:47
@夜游侠
在中国开厂了....叫....华奥!

哈哈,太有才了    

0
回复
夜游侠
LV.5
17
2011-12-09 23:50
@北极熊
哈哈,太有才了[图片]    [图片]

老兄不打算睡了是吧!

 

0
回复
北极熊
LV.8
18
2011-12-09 23:55
@夜游侠
老兄不打算睡了是吧! 
哈哈,每天如此,这里,每天24:00,才算落日头....拜拜
0
回复
lli2011
LV.2
19
2011-12-10 11:13
@北极熊
哈哈,太有才了[图片]    [图片]
营长、连长拿工兵调侃,不帮助解决实际问题
0
回复
北极熊
LV.8
20
2011-12-10 12:40
@lli2011
营长、连长[图片]拿工兵调侃,不帮助解决实际问题

如果能的话...................

0
回复
夜游侠
LV.5
21
2011-12-10 16:39
@lli2011
营长、连长[图片]拿工兵调侃,不帮助解决实际问题
误会了!不见实机我是越来越不敢乱说了!
0
回复
夜游侠
LV.5
22
2011-12-10 16:41
@焊机图纸
解决问题可以,但是收费。电话18678575393
我们应该认识,不要在这里总是谈钱好吧?
0
回复
2011-12-10 19:48
@夜游侠
在中国开厂了....叫....华奥!
在西藏开厂那得……叫……藏獒吧!
0
回复
2011-12-11 19:09
@夜游侠
我就见过好多修机子的、都查遍了就是没问题,但是机子就是不能正常工作!修电子设备也要用到望、闻、问、切!

还有摸,摸是最重要的。

0
回复
北极熊
LV.8
25
2011-12-11 19:17
@焊机图纸
还有摸,摸是最重要的。[图片]
这个,能做不能说,悄悄地.................
0
回复
lli2011
LV.2
26
2011-12-12 07:57
@北极熊
这个,能做不能说,悄悄地.................[图片]
隔岸观火还奚落取笑,鄙视你们啊!
0
回复
夜游侠
LV.5
27
2011-12-12 09:21
@lli2011
隔岸观火还奚落取笑,鄙视你们啊![图片]
这个问题应该这么描述:预置电流显示近控时显示最大(最大是预定的400呢还是1999)但是遥控时正常(遥控是线控的呢还是载波的),实际工作时正常不?另一台电流预置啥的正常否?电流大(多大?最大还是中间大?)不能调!
0
回复
北极熊
LV.8
28
2011-12-12 12:49
@lli2011
隔岸观火还奚落取笑,鄙视你们啊![图片]

鄙视就鄙视吧,第一台,你何不查一下,远近控开关呢,或测量一下给定电位器的近地端电压太高了(同另一端接近或相等啊),如果是,那就是电位器的回线断了,或回线所经过的电阻有断掉了,

  第二台,看是否,,,,,,也要类似的查一下

       试试看.....

0
回复
lli2011
LV.2
29
2011-12-14 09:34
@jiaoaibing2011
第一台检查电位器,第二台还是反馈

谢谢,第二台果然是分流器虚接问题,重新做头解决了。

 

0
回复