逆变波形的调节

用SPWM调制,通过变压器的次边输出,两端并电容,波形输出始终和梯形类似,和正弦波形相差较远,请各位给分析一下!不胜感激!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2006-03-20 21:25
调制度过大.
0
回复
zhliguang
LV.2
3
2006-03-22 10:09
@xzszrs
调制度过大.
可是调制度减小后还是没太大改变,是否和变压器二次线圈并联的电容值有关?
0
回复
2006-03-22 10:30
@zhliguang
可是调制度减小后还是没太大改变,是否和变压器二次线圈并联的电容值有关?
再减小.直到为正弦波为止.
0
回复
2006-03-22 10:31
@xzszrs
再减小.直到为正弦波为止.
电容多少.带载为梯形波吗?
0
回复
zhliguang
LV.2
6
2006-03-23 14:30
@xzszrs
电容多少.带载为梯形波吗?
可是我用的SPWM的专用芯片SA8281,它的调制度只能是过调制和100%调制两种.过调制时应该是输出梯形波,但我的设置是过调制为‘0’.变压器二次线侧并了一个10uF左右的电容!
0
回复
zhliguang
LV.2
7
2006-03-23 14:31
@zhliguang
可是我用的SPWM的专用芯片SA8281,它的调制度只能是过调制和100%调制两种.过调制时应该是输出梯形波,但我的设置是过调制为‘0’.变压器二次线侧并了一个10uF左右的电容!
对了在空载时就为梯形波
0
回复