在设计方波输出2000VA以下的后备式UPS的功率部分较容易些,比较难掌握的是市电断电的采样方法及市电断电点的相位判断.一般要在5MS内找到市电的断点或市电快速下滑到转换点之电压值,加上继电器的动作时间(大约3—6ms)才能确保转换时间在10ms之内.在找到市电断点的同时还应找到断点的相位,由此来决定逆变时第一个驱动脉冲应先开通哪半周.这样才不会由于反相而损坏MOSFET.
现在我在这里提出以下几个问题让大家来进行讨论,请大家多多参与.
1. 经济实用的市电采样电路.
2. 单片机采样市电的方法.
3. 全硬件控制与单片机的对比.
关于后备式UPS的讨论
全部回复(34)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@无名
ups比较一个重要的指标就是转换时间.对后备式UPS来说,一般要求10ms以内.对于其他的UPS来说,转换时间更短或者没有转换时间.我这边有一套1000VA的后备UPS电路.市电采样采用小工频变压器,要注意同名断;整套电路采用硬件控制,没有采用单片机. 我这儿还有一套单片机控制的在线互动式UPS,它的市电采样采用小工频变压器加全桥控制,采集的是100HZ的半波(不要滤波)直接AD转换T0-CPU, 两套电路对比,CPU控制会更加敏感,更加快.
老师,能否给点图来给大家讨论一下?简图也行.最好说说单片机的A/D处理方法.断电是否在中断内处理?
0
回复
提示
@无名
电路很简单!1091668076.doc
呵,电路这么简单.不过好象成本高了点儿,这个变压器要多少钱?1元内可以拿下来么?帮忙看看下面的电路有没有问题.谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719106.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719106.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@panch
呵,电路这么简单.不过好象成本高了点儿,这个变压器要多少钱?1元内可以拿下来么?帮忙看看下面的电路有没有问题.谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719106.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有更简单的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091720669.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
提示
@6688i
还有更简单的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091720669.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果设计成热插拔电池更换,零线共地是否安全?不过电路简单.
0
回复
提示
@panch
呵,电路这么简单.不过好象成本高了点儿,这个变压器要多少钱?1元内可以拿下来么?帮忙看看下面的电路有没有问题.谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719106.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我以前做多这个电路.可以.我们用的是pic芯片进行控制.断电恢复时间可以达到6ms还不错
0
回复
提示
@无名
ups比较一个重要的指标就是转换时间.对后备式UPS来说,一般要求10ms以内.对于其他的UPS来说,转换时间更短或者没有转换时间.我这边有一套1000VA的后备UPS电路.市电采样采用小工频变压器,要注意同名断;整套电路采用硬件控制,没有采用单片机. 我这儿还有一套单片机控制的在线互动式UPS,它的市电采样采用小工频变压器加全桥控制,采集的是100HZ的半波(不要滤波)直接AD转换T0-CPU, 两套电路对比,CPU控制会更加敏感,更加快.
无名兄:可否发给我那个整套电路采用硬件的后备UPS的电路图我看看?我现在正发愁怎样减小转换时间呢,我的mail:lcy_hd@163.com,先谢了!