望急回 电流互感器选型

欲用一电流互感器与船用同步发电机配套
发电机的输出电压380V  电流400-600A
应选购那种型号的电流互感器
            盼急回!!!!!!!!!!!!!
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
250184882
LV.1
2
2006-04-12 13:46
到成都晶峰厂的网站上查,有你要的!
0
回复
2006-04-12 16:24
@250184882
到成都晶峰厂的网站上查,有你要的!
上面的东西太笼统了
  能不能具体点的啊
    谢谢了
0
回复
wangwang
LV.3
4
2006-04-12 23:55
建议采用开口型电流互感器500A/5A,但价格较贵;也有很多人用环型电流互感器,同样500A/5A,比开口稳定性好,且价格便宜多了.能达到同样效果,如有需要,请联络:
   EMAIL:  HBYCWT@126.COM   汪工
0
回复
2006-04-13 14:27
@wangwang
建议采用开口型电流互感器500A/5A,但价格较贵;也有很多人用环型电流互感器,同样500A/5A,比开口稳定性好,且价格便宜多了.能达到同样效果,如有需要,请联络:  EMAIL:  HBYCWT@126.COM  汪工
有没有400A/5A的呢
我要得价格要合理
最好性价比较高的
0
回复
wxiuhe131
LV.4
6
2006-04-13 20:18
@火影忍者
有没有400A/5A的呢我要得价格要合理最好性价比较高的
LMK-0.66
400A/5A  500A/5A  600A/5A均有,每只几十元.
0
回复
2006-04-14 08:24
@wxiuhe131
LMK-0.66400A/5A  500A/5A  600A/5A均有,每只几十元.
那如果想买一个与之配套的电压互感器
  400V/100V的也要性价比较合适的
0
回复
2006-04-14 08:30
@wxiuhe131
LMK-0.66400A/5A  500A/5A  600A/5A均有,每只几十元.
那个我看过了 0.66KV的最高电压用在与船用发电机相匹配是不是太小了啊
还有没有其他的性价比适中而且能与发电机相匹配的型号
0
回复
wxiuhe131
LV.4
9
2006-04-14 18:52
@火影忍者
那如果想买一个与之配套的电压互感器  400V/100V的也要性价比较合适的
电压互感器系列产品中,最低1000/100,380V没有必要配电压互感器.如果要配需要定制.
0
回复
wxiuhe131
LV.4
10
2006-04-14 18:55
@火影忍者
那个我看过了0.66KV的最高电压用在与船用发电机相匹配是不是太小了啊还有没有其他的性价比适中而且能与发电机相匹配的型号
发电机电压不是380V吗?660V(额定电压)应该足够.
0
回复
wangwang
LV.3
11
2006-04-15 08:51
@火影忍者
有没有400A/5A的呢我要得价格要合理最好性价比较高的
当然有400A/5A的,是可以调整的,市场上从50-500A/5A都有用到的,我们生产的环型CT价格在20元以内,绝对低于市场价格的.如有需要请联络我, 电压互感器也是可以制作的,请问功率多大啊?
0
回复