各位同仁:
最近接到个案子是关于储能UPS的方案。主要设计理念是考虑今后的阶梯电价,将UPS在夜间开启进行充电,白天电价贵时进行放电。但是我问过UPS制造商好像UPS现在都没有这个功能。不知道各位是否有过类似的经验。
这个想法很好,不过还得综合其他因素评定一下这种做法是否值得去做。
1、夜间电价与白天电价的差额,计算下两种电价的情况每天正常用电会多开销的电费。
2、UPS的充电效率+放电逆变的效率,纯效率来转换,看效率问题会在电价低谷的时候折算成增加的电费量。
3、做为公司和机关单位,用电量不可能就几个千瓦,设计起来,应该会以10KW为单位来设计,假设20kW容量来看,纯逆变器的采购价,外加修电池的采购费用,蓄电池起码得考虑满负载连续工作8-10效率的功率余量,这个容量级别的修电池,能管多少年。
4、按更换修电池的时间寿命来对比两个总的费用,一,这段时间里,正常用电,会额外增加多少费用,暂时称额外电费。二,计算下,充电效率+放电逆变效率产生的费用增加,再加上设备投资总费用。 比较一和二方式,那个省钱。
5、一般铅蓄电池,循环充电寿命大概在500次左右,也就1年半的样子,20kW连续10小时放电,这个电池组的费用可是相当高的。
希望开发这款电源的同仁们,多分析一下综合因素,看是否有价值.............
或许像太阳能电池一样,投资完了,充电不用花钱,可能就值得去做了.
这位朋友说的非常好,你所说的几点在前期我都与公司老板说过。一年前老板就说过,我否定了。这次又说了,我不打算再次否定了。既然老板说绝对有销路,我就不去参与营销问题。只做技术。
这次是老板喝多了,建议你考虑要不要再次否定.. 要不然到头来,吃亏的还是搞技术的。
估计难,如果这个生意好做,电厂或者国家电网早自己搞上了。还轮得到我们???