反馈求教

   大家帮忙看下反馈电路中,光耦旁边的R3电阻有什么作用?? 我想把它去掉,但参考电路里有。 新手,请指教。
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
xgipm
LV.6
2
2012-02-06 17:13

   去掉R3,会失去对LED的限流作用,同时失去对稳压管的静态工作电流的分流。

   光耦发光二极管导通起始电压大约1.6V,1.6/5.5=291mA,即对LED进行290mA限流控制,12*3.5=42V,这时稳压管不导通。1.6/(62+5.5)=23.7mA,当光耦断开时,控制输出电压不超过43+23.7mA*(62+62+5.5)=46.1V。46.1/12=3.84V。

0
回复
cheng111
LV.11
3
2012-02-06 22:15
@xgipm
可以起到一个过压保护的作用。因为R4不能太小,需要限制稳压管的电流,所以这里也加了电阻R3。
0
回复
zq2007
LV.11
4
2012-02-07 09:24
@cheng111
可以起到一个过压保护的作用。因为R4不能太小,需要限制稳压管的电流,所以这里也加了电阻R3。
这个电阻是不能去掉的。
0
回复
295823759
LV.2
5
2012-02-07 13:47
@zq2007
这个电阻是不能去掉的。
为什么? 直接用导线连接,感觉不影响电路啊。
0
回复
xgipm
LV.6
6
2012-02-07 14:21
@295823759
为什么?直接用导线连接,感觉不影响电路啊。
    R3不能去掉的原因:依前面的粗略计算,输出电压为42+1.6V=43.6V时,LED电流为290mA。为便于说明问题,忽略电流上升时LED电压的上升,输出电压为42+2*1.6V=45.2V时,LED电流变成580mA,输出电压的少量变化会引起LED电流的巨大变化!有了R3的连接后,电流还未超过290mA很多,光耦初级发光二极管的电流就很大了,负反馈让输出电压下降,使光耦发光二极管两端的电压接近1.6V,即实现对LED的恒流控制。
   如果R3短接,当光耦断开时,稳压管工作电流将达到291mA时才能实现稳压控制!有R3时光耦断开时稳压管实现稳压时的工作电流为23.7mA。
0
回复
cheng111
LV.11
7
2012-02-07 18:50
@xgipm
