同一型号的产品,输入为300V,输出为28VDC,多台并联后,如果此时一台产品发生故障,比如说是输出过压。此时,发生故障的产品如何检测故障,并关断输出,而未发生故障的产品仍可正常工作?
由于单台产品额定输出电流大,150A,故在做并联时,难以在输出端单独加入二极管。一来产品的效率会大大降低,二来产品的散热难以处理。
产品的并联为自主均流,不可做成主从式控制。
请教各位师傅们如何处理?
