• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

6KV高压取电

大家好,现在有个项目,需要从6KVAC电网上取电给控制部分供电。需要5V,1mA功率足够。成本尽量低廉。大家有什么好的建议吗?

全部回复(23)
正序查看
倒序查看
larry98012
LV.10
2
2012-03-06 08:56
这是什么项目啊!!!
0
回复
2012-03-06 09:39
@larry98012
这是什么项目啊!!!
顶一下 来学习的
0
回复
2012-03-06 11:12
最简单就电容降压(1nf内就够),不过千万要防好开机电流冲击,可用tvs、稳压管、ptc等,需隔离的话串工频变压器后再稳压。
0
回复
hms_ok
LV.6
5
2012-03-06 11:46

可以从电流互感器输出端升压得到,对电流表精度有很小的影响。

0
回复
2012-03-06 12:08
@hms_ok
可以从电流互感器输出端升压得到,对电流表精度有很小的影响。

直接搞一个小变压器

0
回复
2012-03-06 12:52
@ymyangyong
最简单就电容降压(1nf内就够),不过千万要防好开机电流冲击,可用tvs、稳压管、ptc等,需隔离的话串工频变压器后再稳压。

谢谢,哪儿有这样的工频变压器呢?

0
回复
2012-03-06 12:53
@larry98012
这是什么项目啊!!!
小设备。。。
0
回复
2012-03-06 12:54
@ymyangyong
最简单就电容降压(1nf内就够),不过千万要防好开机电流冲击,可用tvs、稳压管、ptc等,需隔离的话串工频变压器后再稳压。

串电容的方式是否有参考电路,让我学学?谢谢。

0
回复
zhenxiang
LV.10
10
2012-03-06 13:41
@bigbigeasy
直接搞一个小变压器
这个应用下一般都是阻容降压取电,但要做好输入过压保护,一旦输出功率减小 比如输出空载时会出现很高电压在输入级,而且转换电源的效率又要足够高。总之很难
0
回复
fsxqw
LV.9
11
2012-03-06 14:38
@zhenxiang
这个应用下一般都是阻容降压取电,但要做好输入过压保护,一旦输出功率减小比如输出空载时会出现很高电压在输入级,而且转换电源的效率又要足够高。总之很难
6W的功率啊,给足余量做10W,好难啊,成本怎么做都高。
0
回复
2012-03-06 17:34
@fsxqw
6W的功率啊,给足余量做10W,好难啊,成本怎么做都高。
0.005W
0
回复
btma
LV.8
13
2012-03-06 18:48
@hms_ok
可以从电流互感器输出端升压得到,对电流表精度有很小的影响。

这个方案好!

用电流互感器,只要是有电流就可以达到设计要求,还没有高压降压问题。

0
回复
fsxqw
LV.9
14
2012-03-06 19:44
@on_the_way_li
0.005W

旅长你真会计算啊,6KV的电压你虽然只用了其中的5V1MA,但是这个电流是串联的

6000*0.001A=6W我计算的没错吧

0
回复
zq2007
LV.11
15
2012-03-06 20:02
@btma
这个方案好!用电流互感器,只要是有电流就可以达到设计要求,还没有高压降压问题。
电流负感器可以试一下,有没有实际的电路。
0
回复
amonson
LV.8
16
2012-03-06 20:28
@ymyangyong
最简单就电容降压(1nf内就够),不过千万要防好开机电流冲击,可用tvs、稳压管、ptc等,需隔离的话串工频变压器后再稳压。
没接触过类似的东西,不过仔细想想,这个方法还是安全靠谱的
0
回复
btma
LV.8
17
2012-03-07 22:07
@zq2007
电流负感器可以试一下,有没有实际的电路。
虽然电路不难,这个可以有,但这个真没有。
0
回复
yzds409
LV.8
18
2012-03-07 22:20
用10KV电压互感器,请注意不是电流互感器,输出60伏电压,可以直接整流了,再用一个电阻一个二极管稳压
0
回复
btma
LV.8
19
2012-03-08 21:57
@yzds409
用10KV电压互感器,请注意不是电流互感器,输出60伏电压,可以直接整流了,再用一个电阻一个二极管稳压
电压互感器?是R+电流互感器的那种吗?
0
回复
2012-03-09 08:34
@yzds409
用10KV电压互感器,请注意不是电流互感器,输出60伏电压,可以直接整流了,再用一个电阻一个二极管稳压
网上看了下,10KV互感器好大只哦。。。
0
回复
yzds409
LV.8
21
2012-03-09 09:53
@btma
电压互感器?是R+电流互感器的那种吗?
电压互感器本质就是一个降压变压器,输出电压全部是100伏的,而输入电压有标称值的,你可以选,实际上你用电压互感器简单,可靠,成本低.技术成熟.而电流互感器是不可能的.
0
回复
yzds409
LV.8
22
2012-03-09 09:54
@on_the_way_li
网上看了下,10KV互感器好大只哦。。。
你那个绝缘等级决定了,不可能体积小,选电压互感器是体积最小的方案,不晓得有没有22KV的电压互感器,接在你的电路上输出是27伏,gjr
0
回复
2012-05-22 23:59
6KV,牛掰!
0
回复
2012-08-04 16:43
@fsxqw
旅长你真会计算啊,6KV的电压你虽然只用了其中的5V1MA,但是这个电流是串联的6000*0.001A=6W我计算的没错吧
6000V做功了吗?
0
回复