0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
ups故障求排除^^急
ups故障求排除^^急
我最近弄了一个易事特EA210的ups,可能因长时间没用,现在不能开机,故障表现为:插上电源后黄灯亮,没有电压输出;按下电源开关,响一下,黄灯灭,红灯亮,还是没有电压输出,且等半分钟响一下,请哪位大虾指点一下,这是什么原因,怎么处理?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
wbp001
LV.7
2
2006-05-03 18:42
由于所带电池欠电,引起无法启动.
0
回复
提示
刘一手
LV.1
3
2006-06-21 12:30
@wbp001
由于所带电池欠电,引起无法启动.
那肯定是电池出了问题啊,更换电池吧 DX
0
回复
提示
方圆12345
LV.5
4
2006-06-22 18:49
在东北的话,可以联系我,换电池即可.024-23920745
0
回复
提示
龙格电气
LV.4
5
2006-06-22 19:02
@方圆12345
在东北的话,可以联系我,换电池即可.024-23920745
东北那里的,把电池换一下就好了
0
回复
提示
南京欧雷玛
LV.3
6
2006-06-23 16:54
我是EASTUPS的工程师,有什么问题可以找我!QQ:40542776
13913995726
朱好学
0
回复
提示
hbhyx2
LV.3
7
2006-06-29 10:26
可能UPS控制部分坏了,你先打开机箱将电池线拔掉一根,再插上市电,如果还是一样,就可以确定是控制板的问题了.
0
回复
提示
工程师都在看
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源带载启动问题
Top丿翼
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
精华推荐
换一换
立
即
发
帖