2012.6.4日更新:经过13帖 baijinchis 朋友指点已经成功修复,再次感谢 baijinchis 兄弟。
手头一台山特C1KS ups,正常关机后第二天再开就无输出了,同时蜂鸣器长鸣,面板指示灯第1、4个亮。
拆开测量bus电压在开机瞬间超+-430v,然后控制板可能检测到过压就停止了。插上市电启动也是这样的情况。
现在不知道怎么弄了,麻烦大家帮看看怎么回事。
我的UPS和楼主的问题一样的,可是我把D9拆下来量是好的啊。baijinchis能帮帮我吗?
插上市电风扇就启动,状态如下图:
按“on”键开机长鸣报警,第一、四灯亮,无输出,如下图:
我把D9拆下来量了是好的,我该怎么办呢?
你好,没接触过你的这款机器,山特的机器1-4号灯亮,并伴有长鸣 是BUS电压异常,
你的机器的±bus(2个大电容的电压)电压正常吗?电压超限,有几种情况:1;控制板坏,2;DC-DC驱动板坏,3;DC-DC升压后整流部分,还有那2个小的二极管(山特是D16,D17)和小电容(C16,C18)。