求教:短路保护

请问短路保护是过流先触发还是欠压先触发?
下图中为啥短路保护后还会瞬时冲出几个大电流的毛刺500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148312909.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
蓝:Vo  紫:Io
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
好日子
LV.8
2
2006-05-23 00:06
应该是过流保护先动作;短路保护后会出现毛刺,可能是变压器漏感造成
0
回复
mgeandy
LV.2
3
2006-05-23 22:20
@好日子
应该是过流保护先动作;短路保护后会出现毛刺,可能是变压器漏感造成
那请问冲出有好几根毛刺又怎么解释
0