• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

我做了一个电源,TL494半桥

我做了一个电源,TL494半桥.输入220,输出60V/10A.变压器不变,频率为30K时,S接地的那只管子温度高.十几分钟管子烧毁,只烧一只.当把频率提到36K时,换为另一只管子温度高,但温差不是很大有10度,继续把频率提高到40K,管子温差变大,十几分钟也是烧毁.我开始怀疑是串在变压器初级的CBB电容(参数为400V/1UF)漏电造成的,但是更换耐压高的,也是没有改善,又把电容改为400V/2.2UF的还是没有改善,请大家帮忙分析一下.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2006-05-30 17:25
怎么没有回的啊?
0
回复
2006-05-30 17:47
@做电源的小生
怎么没有回的啊?
各位斑竹能帮帮忙吗?
0
回复
2006-05-30 18:35
你用的管子是什么型号的,半桥功率一般在500W以下,电路图传上来看看
0
回复
2006-05-31 16:40
@zouxiaohua
你用的管子是什么型号的,半桥功率一般在500W以下,电路图传上来看看
我现在在30K和36K之间取了个频率,明显好转.就是不知为什么,可能该变压器和频率不匹配的原因把.
0
回复