请教关于三相380V桥式整流的功率计算
请教关于三相380V桥式整流的功率计算
我用的是380V三相电源,经过一个三相桥堆整流后给负载使用。用钳流表测得每一相电流为10A,请问总功率如何计算。
380V*10A*3=11400W 吗,请高手解答,谢谢
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2012-06-11 16:35
应为220V*10A*3=6600W,380v除以3的平方根是220v(线电压)再乘以电流,还有功率因数等要考虑.