帖子来源于:65061035(电源网长江三角洲群)
如下图,摘抄于逆变器工作电源
亲~忘记标了
当稳压块损坏短路时电阻烧断开路,当保险丝用?
这个当保险丝,那还不烧毁了
三端把 R1+R2 包进里头,所以,如果用来稳压,输出端与负载之间就不能串接任何东西。
线性稳压 真正被稳的是 取样电阻串 上的电压,
限流电阻接于输出端也有保护作用,稳压电路本身的稳压效能并不因此受影响,但负载电压就变成分压,会因负载轻重或状态而变。
MC78M**CT 系列的 载流极限是 500mA,
7815,输入24V,R51≈18Ω,
7805,输入15V,R52≈20Ω,
愈近满载,三端模块 U2、U8 的压降愈小,但小于 1V 就没有活动空间了。