大家好,请教个安规问题

大家好,请教个安规问题。一个AC-DC的电源,DC输出的负极是接大地的。安规距离要求一次侧和二次侧之间距离是大于6mm,而一次侧和大地之间是大于3mm。请问这两个距离为什么不是一样呢?

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2012-07-02 10:37
安规要求一次侧和二次侧之间耐压大于3kv,而一次侧和大地之间要求电压低点,所以间隔距离不一样.
0
回复
2012-07-02 10:41
@ymyangyong
安规要求一次侧和二次侧之间耐压大于3kv,而一次侧和大地之间要求电压低点,所以间隔距离不一样.

但问题是我的电源的二次侧和大地是接一块的啊。

0
回复
2012-07-02 10:48
@dreamer662006
但问题是我的电源的二次侧和大地是接一块的啊。
安规是通用强制标准,它不会考虑二次侧和大地接一块的特殊情况,会分开测试的.
0
回复
2012-07-02 11:27
@ymyangyong
安规是通用强制标准,它不会考虑二次侧和大地接一块的特殊情况,会分开测试的.

哦,这样啊。那谢谢了。

0
回复