本人于数日前接修一消防设备用电源,基本架构为SG3525AN+4MOS的全桥电路,全电源大面积元件损坏,包括市电输入整流桥,限流电阻,可控硅,开关变压器及其吸收电路,低压整流管吸收电路,输出滤波电感,输出滤波电容,SG3525AN等,花了一天的时间将元器件全部换新,开关变压器及输出滤波电感全部重新绕制,开关变压器为EE55,绕制参数为初级5根0.75并绕17T,次级为4根1.2双组并绕各3T,可控硅控制绕组为1根0.39绕1T.输出滤波电感为EE45,线圈为6根1.2并绕20T.工作频率256K,(具体参数看图)
为了安全起见,上电时先接了一个隔离的80VAC作测试,SG3525AN外接+15V工作电压,电路正常起振,输出端电压为11V,但是问题是变压器温升奇快,几秒钟就已烫手,但MOS没接散热片也是冰冷的,初级静态电流高达1A,此时3525脉宽近50%,但始终想不通为什么电流如此大,变压器温升如此快望请各位高手解答.本人急,下周一要交付使用的,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149831545.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
维修 SG3525AN+MOS全桥500W电源时的奇怪问题,急切寻求解决方案
全部回复(20)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@
估计频率计算有误,不可能256K,否则用全桥的EE55做500W实在是浪费.
原来的变压器骨架,滤波电感骨架全部烧毁,磁心烧裂,漆包线烧黑.
变压器下方的玻纤PCB烧焦,大面积脆化,个别地方有碳化漏电,磁心去问过相关店家,称此属于早期国产系列,骨架的脚间距也不同于现在的规格.磁心的规格接近于现在的EE49,但是它的变压器使用两副磁心构成,脚间距为7.5mm,后来买了两副EE55,中心磁柱面积比原来的小了0.78cm2,原输出功率标称500W(24V 20A),由于没有500W的假负载,只得短时间用铝合金功率电阻(1.5R200W)测试,短时间内电源工作似乎正常,但初级电流很大,后来重新绕制了一个,问题得以解决,后拆卸第一个变压器,发现是因为次级有一个绕组的其中一股有短路存在,仔细观察才发现是漆包线相交的地方漆层破裂,和引出线短路,导致其中一股的线过流而变色.
变压器下方的玻纤PCB烧焦,大面积脆化,个别地方有碳化漏电,磁心去问过相关店家,称此属于早期国产系列,骨架的脚间距也不同于现在的规格.磁心的规格接近于现在的EE49,但是它的变压器使用两副磁心构成,脚间距为7.5mm,后来买了两副EE55,中心磁柱面积比原来的小了0.78cm2,原输出功率标称500W(24V 20A),由于没有500W的假负载,只得短时间用铝合金功率电阻(1.5R200W)测试,短时间内电源工作似乎正常,但初级电流很大,后来重新绕制了一个,问题得以解决,后拆卸第一个变压器,发现是因为次级有一个绕组的其中一股有短路存在,仔细观察才发现是漆包线相交的地方漆层破裂,和引出线短路,导致其中一股的线过流而变色.
0
回复
提示