目前很多资料介绍反激电源设计时都根据交流输入电压范围预定Uor(初级反射电压),如
固定输入:100/115 VOR=60
通用输入:85~265 VOR=135
固定输入:230±35 VOR=135
这是我在不少资料上看到的数值
然后再用Vor值计算Dmax,但就Vor自身意义来说,只与开关管耐压有直接关系.而Dmax却与变压器的工作状态及产品在规定的输入电压范围内是否能稳定工作有关,
照各位大师的经验,固定输入:100/115 VOR=60,此时直流输入电压已经很低,Vor应该可以放高一些,为什么取60V?还是想让算出的Dmax取的合适一点吧,
同理,固定输入:230±35 VOR=135,此时直流输入电压已经很高,为防止开关管击穿,VOR应该取低才是,反到比低压输入时高了?
总之我觉得根据交流输入电压范围定Vor,实际上还是在选择合适的Dmax,那还不如直接定Dmax来得痛快.
小生刚刚入门,对此问题有些疑惑,说话口气太狂是想引起各位大师的关注,多讲一些.
反激电源先定Vor是自己骗自己----个人看法欢迎拍砖
全部回复(19)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法