• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

TL431 1mA启动问题

大家好,请教一下TL431的工作条件

网上很多地方提到TL431的Ika >1mA才能工作起来,这个1mA是怎么计算出来的?要怎么样才能保证大于1mA呢?


另外还有一个问题就是看TL431的规格书中有一个疑问:

这两个图都是指的电压和电流的关系,为什么图不一样呢?

 

请各位高手不吝赐教!最好是有详细点的解析!谢谢

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2012-08-21 18:43

TL431的Ika>1mA是指手册指明的调整率最小阴极电流,可通过合理设置阴极回路最小工作电流来达到该要求。2个阴极电压和电流关系曲线的纵坐标单位分别是mA和uA,后者是微观角度。看下TL431中文资料。 

 

 

0
回复
catykil
LV.4
3
2012-08-21 22:56

(VBATT-VO)/串联的电阻得到的电流大于1MA431才能正常工作

0
回复
peng_lf
LV.2
4
2012-08-22 08:11
@ymyangyong
TL431的Ika>1mA是指手册指明的调整率最小阴极电流,可通过合理设置阴极回路最小工作电流来达到该要求。2个阴极电压和电流关系曲线的纵坐标单位分别是mA和uA,后者是微观角度。看下[图片]TL431中文资料。 [图片] [图片] 
一直以为光耦并联的电阻是给光耦分流保护光耦的…………谢谢
0
回复
peng_lf
LV.2
5
2012-08-22 08:19
@catykil
(VBATT-VO)/串联的电阻得到的电流大于1MA431才能正常工作

还有一个问题就是TL431的工作原理是根据分压点的点压和自身的参考电压值进行比较从而控制Ika(这是我个人的理解,不知道对不对),那么确定这个分压点的电阻R1,R2有什么要求呢,它的阻值是随便设置的还是有一个上下限的?如果有上下限的话这个上下限是怎么计算的?


0
回复
2012-08-22 08:21
@catykil
(VBATT-VO)/串联的电阻得到的电流大于1MA431才能正常工作
一般来说大于600uA就可以正常工作了,1mA是留有一定余量,防止由于其它分布参数的影响而出现异常情况
0
回复
peng_lf
LV.2
7
2012-08-23 17:05
@xiaoliangyl
一般来说大于600uA就可以正常工作了,1mA是留有一定余量,防止由于其它分布参数的影响而出现异常情况
还有一个问题:分压点的电阻R1,R2是怎么计算的,能否讲解一下,谢谢
0
回复
2012-08-23 17:45
@peng_lf
还有一个问题:分压点的电阻R1,R2是怎么计算的,能否讲解一下,谢谢

分压的算法(最上面有公式)就不说了。为保证参考端分流对精度的影响,一般设置流经R1的电流在参考输入电流2ua的100倍即0.2ma以上,所以R2可取12.5k以内,1-10k较常见。

0
回复
peng_lf
LV.2
9
2012-08-25 11:36
@ymyangyong
分压的算法(最上面有公式)就不说了。为保证参考端分流对精度的影响,一般设置流经R1的电流在参考输入电流2ua的100倍即0.2ma以上,所以R2可取12.5k以内,1-10k较常见。
明白了,非常感谢
0
回复
xiaoliangyl
LV.3
10
2012-08-26 08:32
@ymyangyong
分压的算法(最上面有公式)就不说了。为保证参考端分流对精度的影响,一般设置流经R1的电流在参考输入电流2ua的100倍即0.2ma以上,所以R2可取12.5k以内,1-10k较常见。
在满足要求的情况下R2还是尽量取大点有助于提高效率,
0
回复