医疗电源
有哪位知医疗电源的标准和60950的标准差异在哪?
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
医疗电源和工业,科学试验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗对安全的严格要求,医疗电源设计有其特殊的规范,医疗器械的电源多以定制为主,对要求更为苛刻的生命支持类设备更是如此,根据本人的开发经验,将医疗电源的设计要点归结一下.
1.EMI: 传导和辐射满足 EN55011, 限值和EN55022 ITE 设备相同,但是EMI报告只有MDD(医疗器械指令)认可的测试机构方可出据. 通常要求-6dB裕量,以便医疗系统测试时容易通过.
2.RoHS: 医疗设备属于RoHS豁免产品,China RoHS 目前也只是要求加贴标签注明有害物质含量,并且基于可靠性考虑,OEM厂一般暂时不会要求RoHS, 但是也不会反对,如果供应商能够提供可靠的RoHS产品,并且价格也不会增加很多,毕竟这是一个趋势.
3.安全距离和耐压: 一般要求L,N对PE 1500VAC, air distance 2.5mm, creepage distance 4.0mm
变压器原边对附边 4000VAC air distance 5.0mm creepage distance 8.0mm
输出对PE 500VDC(浮地) air distance 2.5mm, creepage distance 4.0mm
4.漏电流: 对地漏电流:这个是医疗电源的核心要求,IEC的要求为264VAC 50Hz是正常工作状态500uA,单一故障(L或者N线断开)状态1mA. 但这是对医疗设备系统要求,即系统上所有用电设备之和,往往一个系统会有多个电源,这时候对单一电源对地漏电流的要求也就比较苛刻,一般要求200uA以下. 此外还有患者漏电流, 对于生命支持类设备后级往往还要有一次隔离,所以对单一电源通常不需要对DC输出端测量.
5.接地连续性: 这个对医疗设备也很重要,接地电阻大,导致不同电源供电的设备地电位有电位差,对重病患者可能会有危害,所以接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求为PE对壳体任何可触碰金属处电阻小于0.1Ohm.
6.其他要求:主要包括输入欠压过压保护,输出过压保护,过热保护等通用电源一般不太要求的事项,总之要求比较全面,可靠性高一些.
以上主要列举了一些通用安全要求,不到之处请斧正!
医疗电源和工业,科学试验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗对安全的严格要求,医疗电源设计有其特殊的规范,医疗器械的电源多以定制为主,对要求更为苛刻的生命支持类设备更是如此,根据本人的开发经验,将医疗电源的设计要点归结一下.1.EMI:传导和辐射满足EN55011,限值和EN55022ITE设备相同,但是EMI报告只有MDD(医疗器械指令)认可的测试机构方可出据.通常要求-6dB裕量,以便医疗系统测试时容易通过.2.RoHS:医疗设备属于RoHS豁免产品,ChinaRoHS目前也只是要求加贴标签注明有害物质含量,并且基于可靠性考虑,OEM厂一般暂时不会要求RoHS,但是也不会反对,如果供应商能够提供可靠的RoHS产品,并且价格也不会增加很多,毕竟这是一个趋势.3.安全距离和耐压:一般要求L,N对PE1500VAC,airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm 变压器原边对附边4000VACairdistance5.0mmcreepagedistance8.0mm 输出对PE 500VDC(浮地)airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm4.漏电流:对地漏电流:这个是医疗电源的核心要求,IEC的要求为264VAC50Hz是正常工作状态500uA,单一故障(L或者N线断开)状态1mA.但这是对医疗设备系统要求,即系统上所有用电设备之和,往往一个系统会有多个电源,这时候对单一电源对地漏电流的要求也就比较苛刻,一般要求200uA以下.此外还有患者漏电流,对于生命支持类设备后级往往还要有一次隔离,所以对单一电源通常不需要对DC输出端测量.5.接地连续性:这个对医疗设备也很重要,接地电阻大,导致不同电源供电的设备地电位有电位差,对重病患者可能会有危害,所以接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求为PE对壳体任何可触碰金属处电阻小于0.1Ohm.6.其他要求:主要包括输入欠压过压保护,输出过压保护,过热保护等通用电源一般不太要求的事项,总之要求比较全面,可靠性高一些.以上主要列举了一些通用安全要求,不到之处请斧正!
学习了,谢谢!
0
回复
提示
@ditto
医疗电源和工业,科学试验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗对安全的严格要求,医疗电源设计有其特殊的规范,医疗器械的电源多以定制为主,对要求更为苛刻的生命支持类设备更是如此,根据本人的开发经验,将医疗电源的设计要点归结一下.1.EMI:传导和辐射满足EN55011,限值和EN55022ITE设备相同,但是EMI报告只有MDD(医疗器械指令)认可的测试机构方可出据.通常要求-6dB裕量,以便医疗系统测试时容易通过.2.RoHS:医疗设备属于RoHS豁免产品,ChinaRoHS目前也只是要求加贴标签注明有害物质含量,并且基于可靠性考虑,OEM厂一般暂时不会要求RoHS,但是也不会反对,如果供应商能够提供可靠的RoHS产品,并且价格也不会增加很多,毕竟这是一个趋势.3.安全距离和耐压:一般要求L,N对PE1500VAC,airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm 变压器原边对附边4000VACairdistance5.0mmcreepagedistance8.0mm 输出对PE 500VDC(浮地)airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm4.漏电流:对地漏电流:这个是医疗电源的核心要求,IEC的要求为264VAC50Hz是正常工作状态500uA,单一故障(L或者N线断开)状态1mA.但这是对医疗设备系统要求,即系统上所有用电设备之和,往往一个系统会有多个电源,这时候对单一电源对地漏电流的要求也就比较苛刻,一般要求200uA以下.此外还有患者漏电流,对于生命支持类设备后级往往还要有一次隔离,所以对单一电源通常不需要对DC输出端测量.5.接地连续性:这个对医疗设备也很重要,接地电阻大,导致不同电源供电的设备地电位有电位差,对重病患者可能会有危害,所以接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求为PE对壳体任何可触碰金属处电阻小于0.1Ohm.6.其他要求:主要包括输入欠压过压保护,输出过压保护,过热保护等通用电源一般不太要求的事项,总之要求比较全面,可靠性高一些.以上主要列举了一些通用安全要求,不到之处请斧正!
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
@ditto
医疗电源和工业,科学试验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗对安全的严格要求,医疗电源设计有其特殊的规范,医疗器械的电源多以定制为主,对要求更为苛刻的生命支持类设备更是如此,根据本人的开发经验,将医疗电源的设计要点归结一下.1.EMI:传导和辐射满足EN55011,限值和EN55022ITE设备相同,但是EMI报告只有MDD(医疗器械指令)认可的测试机构方可出据.通常要求-6dB裕量,以便医疗系统测试时容易通过.2.RoHS:医疗设备属于RoHS豁免产品,ChinaRoHS目前也只是要求加贴标签注明有害物质含量,并且基于可靠性考虑,OEM厂一般暂时不会要求RoHS,但是也不会反对,如果供应商能够提供可靠的RoHS产品,并且价格也不会增加很多,毕竟这是一个趋势.3.安全距离和耐压:一般要求L,N对PE1500VAC,airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm 变压器原边对附边4000VACairdistance5.0mmcreepagedistance8.0mm 输出对PE 500VDC(浮地)airdistance2.5mm,creepagedistance4.0mm4.漏电流:对地漏电流:这个是医疗电源的核心要求,IEC的要求为264VAC50Hz是正常工作状态500uA,单一故障(L或者N线断开)状态1mA.但这是对医疗设备系统要求,即系统上所有用电设备之和,往往一个系统会有多个电源,这时候对单一电源对地漏电流的要求也就比较苛刻,一般要求200uA以下.此外还有患者漏电流,对于生命支持类设备后级往往还要有一次隔离,所以对单一电源通常不需要对DC输出端测量.5.接地连续性:这个对医疗设备也很重要,接地电阻大,导致不同电源供电的设备地电位有电位差,对重病患者可能会有危害,所以接地连续性也必须经过严格测试,IEC要求为PE对壳体任何可触碰金属处电阻小于0.1Ohm.6.其他要求:主要包括输入欠压过压保护,输出过压保护,过热保护等通用电源一般不太要求的事项,总之要求比较全面,可靠性高一些.以上主要列举了一些通用安全要求,不到之处请斧正!
讲的不错,学到知识了.可否留下QQ.
0
回复
提示