求助:开关电源保险丝的选择,依据的标准
求助:开关电源保险丝的选择,依据的标准
开关电源保险丝的选择,依据的标准
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
renshan_lu
LV.4
2
2006-07-06 22:19
现在保险丝的种类有很多,这要取决与你的设计要求.选用保险丝通常是选额定电流的1.5~2倍,感性负载为主的电路可适当加大点(一般为5倍左右).选用保险丝的经验:额定电流的120%的时候,保险丝不能熔断,电路要正常工作.
0
回复
提示
kevin1946
LV.6
3
2006-07-07 09:55
开关电源选择保险丝是一个比较复杂的事情,没有一个简单的标准把它讲清楚,首先,确定你选用的保险丝的类型,是IEC规格,还是UL规格,来确定降额要求,然后参考保险丝的电流熔断曲线,确定保险丝的额定电流,根据产品的工作特性需要确定熔速度断类型和分断能力.选择好合适的保险丝才能够在其工作中即保护产品又不至于保险丝的误操作.