• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电力变压器故障分析与解决

电力变压器是工业控制、矿公司,电力体系发变电公司的中心设备,安全经济运转与否,轻则关系到公司的安全和经济效益,发作变压器设备事端还将影响或搅扰国民经济的安稳运转。作者联系近期几例电力变压器事端调查陈述进行剖析,以期招致广阔电力作业者对电力变压器的注重。

 

1、绕组引线固定支架开裂差动保护举措

 

1.1事情经过

20096211251分,某厂1号机组主变SSPB-240000/220/Yx/D体系220千伏(kV)110千伏(kV)侧等三侧开关跳闸与体系解列。

经查看承认是误投1号主变温度高保护压板,主变温度高保护举措掉闸。1918分,1号发电机带1号主变零起升压至1号发电机静子电压9500V时,电气主控室事端喇叭响,1号机操控盘:主变轻瓦斯主变重瓦斯保护举措”“录波器举措信号亮。1号发电机灭磁开关MK01开关跳闸。经查看,1号主变差动及重瓦斯保护举措掉闸。

1.2事端处置

19时整查看1号主变体系无反常并承认开关掉闸缘由后,断开1号主变温度高保护压板。1918分,1号发电机带1号主变压器零起升压至1号机静子电压9500V时,1号主变发作喷油、开关跳闸。

1.3设备查看

经对变压器内部查看发现,变压器低压侧V相绕组引线固定支架支撑木架开裂,一根螺栓坠落,使其支撑角铁下沉,周围右侧400mm处低压侧VW相引出线下部汇流排间有放电烧痕,引线绝缘有碳黑表象。支撑木架三处发现裂纹。V相绕组围屏中心护箍开裂。油箱底部残油发黑。

1.4缘由剖析

1.4.1 1号主变温度高保护误投掉闸是构成1号机组掉闸的首要缘由。

1.4. 2变压器存在上述制作缺点,其支撑角铁长时间在重力效果和所支撑重物的压力效果下下沉,构成与其下方的W相低压侧绕组引出线铜排绝缘间隔小于放电间隔构成接地短路发作弧光,弧光击穿绝缘油招致VW相相间短路,构成变压器瓦斯保护和VW相差动保护举措。

1.5处置结果

联系变压器吊罩大修,对变压器低压内部连线及固定支架进行更改。将变压器低压侧一切引出线进行从头加固,对触摸面的平整度从头进行处置,从头替换低压侧连线绝缘纸,严厉按<<电力变压器检修导则>>需求加装双蝶簧及选用不锈钢螺钉固定支架,谨防呈现绝缘支架松动表象。

1.6防范办法

1.6.1触类旁通,加强继电保护的平常保护和校验作业,消除重设备轻回路的思维和行动,对其它保护设备,使用设备停运时机进行查看,对改造保护要完全查看。

1.6.2往后在改造、校验作业中要具体查看保护出口及操控回路,尤其是改造作业要把好质量关和技能关。

1.6.31号发电机定子接地保护由原9秒发信号,改为0秒发信号,以便及时发现发电机定子线圈及其引出线以致变压器内部低压绕组的接地毛病。

1.6.41号主变投运后,加强油色谱剖析作业,投运后第1天、第3天、第5天、第10天、第15天、1个月、1个半月、2个月时辰分别对变压器油取样进行色谱剖析和油中微水剖析。

1.6.5改善当前取油样办法,取油样时,应全过程应在全密封的状态下进行,油样不得与空气触摸,应一起取油箱和油枕内油样,以使所取油样能更好的反映变压器油的数据。

1.6.6进入夏日大负荷时间,气温较高,运转、点检和检修保护人员要加强对1号主变压器的巡视,及时记载温度改变,监督变压器运转状况。

1.6.7使用红外测温文红外成像设备,对1号主变高、中侧套管、变压器本体器身进行监督和查看。严厉依照变压器检修工艺需求进行变压器的检修作业,作业中严把质量关,进步检修质量,增强人员责任心,及时发现和处置设备存在的各种危险。

经过检修处置后,732216分,1号主变零起升压正常后并网。

 

2变压器压力开释阀的操控电缆绝缘击穿

 

2.1事情经过

某年6121303分,运转中的B号机组主变SPF7—360000/220压力跳闸保护举措,B号主变油开关跳闸与体系解列。光字牌“B号主变压力开释跳闸“220千伏(kV)侧保护举措、来牌。在对B号发变组压力跳闸电缆测绝缘时,发现该电缆101157相间绝缘为0MΩ。进一步查看发现,B号变压器压力开释阀的操控电缆接头处(在主变本体上部金属槽盒内)在运转中击穿,经处置,对地及相间绝缘均为200MΩ

2.2缘由剖析:

B号主变压力开释阀操控电缆的接头处,手包绝缘运转中击穿,构成导电通道,启动了“B号主变压力跳闸保护中心继电器5ZJ,招致B号机组跳闸,是构成本次事情的直接缘由。在主变停电检修中没有及时对该电缆进行杰出的查看和保护,使该操控电缆接头自投入运转4年多时间里,这一潜伏性绝缘缺点,没有及时的发现和处置,是构成该事情的间接缘由。

主变压力开释阀举措保护,在描绘规程GB-1485中规则该保护能够效果跳闸,也能够效果于信号,因而东北某省电力勘察描绘院在描绘时,上述两个回路描绘都有,并且在施工时按描绘安装了上述两个回路,机组至投入运转后,该保护一向投入运转,各级办理人员和继电保护专业人员,对该保护能否必定效果跳闸疏于办理,在DL/572-95电力变压器运转规程中5.4中,明确规则:变压器的压力开释阀接点宜效果于信号。其意义是该压力开释阀举措可靠性差,易构成主变的误动。

2.3采纳办法

2.3.1分别对B号主变AB号压力开释阀接线处进行从头绝缘处置及防水处置,丈量其绝缘为200MΩ

2.3.2运转中无法对A号主变压力开释阀接线进行查看,待机组停电检修时进行悉数查看处置。

2.3.3联系本年检修对B号主变压力开释阀接线进行改造。撤销该操控电缆的中心接头和全厂压力开释阀接点仅效果于信号改造,撤销压力开释阀跳闸回路或将该回路的保护压板断开,并在运转规程中对压力开释阀举措后的处置进行从头弥补规则。

2.3.4触类旁通,联系往后设备检修,对全厂一切跳闸回路和二次回路悉数进行查看,要点是室外二次回路电缆的中心接头。

2.3.5各级专业办理人员及各专业的专业人员,要加强对规程准则的学习,加强专业办理,消除办理上的缝隙。

 

3变压器套管内部严峻缺油构成事端

 

3.1事情经过

8142047220千伏(kV)变电所一声巨响,SSPSL-150000/220/Y0/Y0/D高备变220千伏(kV)W相套管爆破着火。主操控室警铃、警报响,中心信号盘主机、主变掉牌信号表明,高备变盘压力降低瓦斯回路毛病轻瓦斯举措通风回路毛病信号表明,开关掉闸。

高备变220千伏(kV)W相套管着火,人员敏捷打119报警,一起拉开高备变三侧开关、刀闸,安排救火,接到报警后,关联人员将火熄灭。

3.2缘由剖析

3.2.1事端直接缘由,变压器W相套管缺油经剖析以为,因为变压器套管内部严峻缺油,加之有潮气侵入,(该区域继续下雨)在套管内部导电杆上部电容芯上边缘处,电场散布不均匀、电场强度大、对地电位高,先发作电晕和部分放电,然后沿电容芯外表爬电,结尾经套管法兰和箱体及地线放电击穿(变压器器身接地线已熔断),构成W相套管接地性毛病,并招致套管爆破,引发套管绝缘油的焚烧起火。

对变压器本体发作高温烘烤,使得变压器W相邻近部分温度急剧升高,在高温效果下氧化、分化而分出各种成分的气体,内部构成气流,构成矽胶罐密封单薄处向外喷油。与此一起新机高备变重瓦斯保护举措。构成W相套管烧损的首要缘由是该套管缺油,潮气侵入或可能进水而引发沿面放电击穿,结尾招致套管爆破。

3.2.2间接缘由

一是检修保护不到位:新机高备变于200965日进行了春检预试作业,并未发现任何反常状况,但没有对变压器进行悉数的查看。多年来,高备变未进行过大修,电气检修人员对设备底数不清,结尾招致高备变损坏事端发作。二是化学对油质监督不力。化学《油剖析监督办理》规则要定时进行绝缘油的剖析作业,但新机高备变套管从未进行过油质剖析,致使变压器套管缺油状况未能及时被发现。

3.3采纳办法

3.3.1严厉履行《关于避免电力设备事端的25项要点需求》,依照可操作、可履行的准则,仔细拟定反事端办法方案并仔细加以履行和查核。

3.3.2仔细贯彻履行预防性实验规程,做到不漏项,可核对。对准变压器、套管、断路器等充油设备的油品质量进行严厉监督查看,做到定时巡查,定时取样化验。对一切220千伏(kV)35千伏(kV)油浸设备进行悉数仔细细致的普查。尤其是油位、油温、环境温度的查看。

3.3.3对一切220千伏(kV)35千伏(kV)油浸设备进行油色谱和油质特性实验。查阅设备历年验陈述,要点查看电容型套管的介质损耗和电容量的改变,对监测数据进行综合性趋势剖析,对查出有反常的设备要当即进行复试。

3.3.4依据现场实际状况,对运转规程进行仔细修正,弥补对变压器各项参数查看的项目和条款,完善查看准则和岗位责任制。经过此次事端,触类旁通,对其它电气设备的油质监督悉数复查一遍,发现问题及时处置,避免同类事端再次发作。

 

4变压器内部放电构成跳闸

 

4.1变压器内部放电构成跳闸

4.1.1某厂3号主变内部存在放电毛病,机组设备被逼停运。缘由:B相线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘垫块移位掉落,构成钢压圈与压顶螺帽之间放电,有显着的放电痕迹,致使钢压圈构成短路匝。构成变压器内部放电毛病。

4.1.2某厂1号主变高压侧A相套管总烃超越注重值、氢气超越注重值。1号主变被逼中止运转,替换1号主变A相高压套管。缘由:含气空腔中的放电,已招致固体绝缘物发作放电痕迹或穿孔,这种空腔是因为不完全浸渍、气体过饱和、空吸效果、高湿度等缘由构成。

4.1.3某厂1号主变高压侧B相套管喷油,被逼停机。缘由:因为气温低(-21)构成主变高压侧B相套管穿芯铁杆与导电杆缩短率不一样,又因为穿芯铁杆上部紧固螺丝有所松动,招致下部接线头与导电杆下端面触摸不良,因为铁杆过热放电发作很多热量,将套管中油加热,体积胀大压力增大,使油从套管从上部喷出。

4.2防范办法:

4.2.1加强封母、主变引线、变压器钟罩等大电流元件的查看、打扫作业,避免大电流设备运转中发热。

4.2.2注重接地网及电气设备接地引下线的定时查看,避免接地设备腐蚀开裂、接地毛病电流烧断接地设备等事端发作。

4.2.3做好变压器的冷却体系的查看、冲刷作业,包管主设备安全运转。加强充油设备的油气色谱监督,及时盯梢反常油设备运转状况。巡检中,应高度注重主变高压套管的油位,避免高压套管缺油爆破招致主设备损坏。

4.2.4充分使用远红外设备,定时进行电气设备带电测温作业。注重高压套管、主变引线接头、刀闸触头号带电触摸面的监测,发现反常及时上报。定检时间应注重开关设备、变压器设备以及互感器设备上铜铝接头的查看,避免断线事情发作。

4.2.5注重电瓷设备的防污闪作业,做到逢停必扫。恶劣气候应添加巡视次数,发现绝缘外表放电严峻设备及时上报厂部和谐处置,避免污闪事端发作。

注重升压站支柱瓷瓶的运转安全性,谨防升压站瓷瓶开裂事端发作,定检时间注重母线侧支柱瓷瓶的查看和替换作业,要点查看瓷瓶铸铁根部、顶部转变部位,发现反常应及时替换。运转人员进步巡回查看的质量,在气候反常的气候时要点对变压器外部的查看,加强对变压器油温文油位的监督。

上微芯服务项目包括:单片机开发 解决方案 集成电路芯片 嵌入式系统设计

原文地址:http://www.umstar1.com/html/faxt/jjfa/gykz/27.html

 

全部回复(0)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法