各位大虾好,提前祝各位新年快乐。
好了客套话说完了,要开正题了。
最近在做一款电源,要求四路24V输出端,其中一路24V10A的输出要求与其他三路隔离,因此想到了使用SG3525推挽变换器做隔离,而且还想把同步整流坐进去,看到网上有这么一篇论文,连接见下
http://wenku.baidu.com/view/837810fcc8d376eeaeaa314a.html论文名字叫做《基
看论文作者写的有板有眼的,我就照着这个方案开始实施,没想到问题也随之而来。
两片SG3525做同步,无非就是主3525的4脚连接至从3525的3脚,可是在测波形时却发现主3525的驱动波形和从3525的驱动波形的相位差别大了去了,主3525的11脚的波形相位与从3525的11脚相位有时相差180度有时相位一致,而且是随机出现的,这问题就大了!那我怎么做主开关管和全波整流管的波形进行匹配呢?难道论文作者在进行实验的时候没出现这种情况吗?难道我在什么地方还忽略了什么重要的问题吗?