电源试验-浪涌

现在的开关电源好多的负载都是DSP之类的,这类电源一般要求通过浪涌4KV标准

标准:共模4KV  差模2KV

判别标准:1.电源不能重启,不能损坏

                2. 电源的负载不能出现重启,通讯不能出现中断,数据不能出现丢包现象

问题?

   我们在没有后级负载时,如何判别电源能够通过实验喃?

以下都是经验,讲的不对之处望网友包含。

全部回复(94)
正序查看
倒序查看
fanjiao60
LV.5
2
2013-01-24 08:55

搬板凳听讲。。。

0
回复
fjsh2188
LV.5
3
2013-01-24 08:56
沙发也拿来坐坐,听下东哥的经验。
0
回复
zvszcs
LV.12
4
2013-01-24 08:58
@fjsh2188
沙发也拿来坐坐,听下东哥的经验。
0
回复
zvszcs
LV.12
5
2013-01-24 09:01
@zvszcs
先上传标准[图片]GB_T17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度试验 
 
0
回复
老梁头
LV.10
6
2013-01-24 09:01
@zvszcs
[图片] 

蹲着听课···

0
回复
zvszcs
LV.12
7
2013-01-24 09:03
@zvszcs
[图片] 
首先说明,电源通过了4KV的浪涌,不代表你0.5 1.0 2.0就一定能够过去,一切皆有可能
0
回复
jiame2006
LV.7
8
2013-01-24 09:05
@zvszcs
首先说明,电源通过了4KV的浪涌,不代表你0.51.02.0就一定能够过去,一切皆有可能
有可能高压能过低压反而不能过?我们一直是打高压。。。在要求的基础上加一千或500
0
回复
zvszcs
LV.12
9
2013-01-24 09:12
@jiame2006
有可能高压能过低压反而不能过?我们一直是打高压。。。在要求的基础上加一千或500

一般要求增加标准电压的10%做试验,目前行业内标准波形间隔时间是30S,但是自己论证时,尽量缩短这个间隔时间,一般设备能设置多低就多低,目前我的设备只能设置到15S,

进口设备可以设置到8S

试验轮回次数,并非一次,型式试验一般是一次,验证需要多次,以验证你电源的耐受力

我一般把电源打坏为止

0
回复
zvszcs
LV.12
10
2013-01-24 09:22
@zvszcs
一般要求增加标准电压的10%做试验,目前行业内标准波形间隔时间是30S,但是自己论证时,尽量缩短这个间隔时间,一般设备能设置多低就多低,目前我的设备只能设置到15S,进口设备可以设置到8S试验轮回次数,并非一次,型式试验一般是一次,验证需要多次,以验证你电源的耐受力我一般把电源打坏为止

试验主要监控输出电压的波形,如果出现简短的中断,哪怕是一个坑也是不行的

初级一般不去监控,在实验时,电压太高,容易搞定示波器

0
回复
zvszcs
LV.12
11
2013-01-24 09:34
@zvszcs
试验主要监控输出电压的波形,如果出现简短的中断,哪怕是一个坑也是不行的初级一般不去监控,在实验时,电压太高,容易搞定示波器

来点直观的

 

0
回复
zvszcs
LV.12
12
2013-01-24 09:35
@zvszcs
来点直观的[图片] 
这是在输出端监控的输出波形,可以看出,幅度相当高,高达20多V,负端也有20多V
0
回复
2013-01-24 09:35

Z版新作  献花 掌声  期待继续哦~~

0
回复
2013-01-24 09:40
@zvszcs
来点直观的[图片] 

0
回复
2013-01-24 09:49
@zvszcs
这是在输出端监控的输出波形,可以看出,幅度相当高,高达20多V,负端也有20多V
老师.这个尖尖怎么去掉呢?修改哪部分可以修正这个波形,让它平滑,或者不明显?
0
回复
jim li
LV.8
16
2013-01-24 09:50
@zvszcs
试验主要监控输出电压的波形,如果出现简短的中断,哪怕是一个坑也是不行的初级一般不去监控,在实验时,电压太高,容易搞定示波器
不错, 好电源就看稳定性及可靠性, 技术含量高。
0
回复
jim li
LV.8
17
2013-01-24 10:04
@zvszcs
这是在输出端监控的输出波形,可以看出,幅度相当高,高达20多V,负端也有20多V
是否Y电容引起,拆了会好些吗?
0
回复
2013-01-24 10:17
@老梁头
蹲着听课···
大家座好了
0
回复
zvszcs
LV.12
19
2013-01-24 10:22
@jim li
不错,好电源就看稳定性及可靠性,技术含量高。

修改后,电源没有增加任何器件

 

0
回复
2013-01-24 10:47
@电源网-娜娜姐
Z版新作 献花掌声[图片][图片] 期待继续哦~~

围观学习

0
回复
10227
LV.7
21
2013-01-24 11:01
0
回复
wangbo0227
LV.8
22
2013-01-24 11:31
@zvszcs
修改后,电源没有增加任何器件[图片] 

之前我饿一款用在监控的电源在测试这个的时候就出现过客户端设备重启的现象,并且我用示波器看了一下在测试的时候IC也会出现偶尔QR检测不到的现象,后来没办法就在输出端增加了一个很大的共模,才勉强改善,Z版就说一下你的怎么改善的啊

0
回复
ta7698
LV.9
23
2013-01-24 11:34
期待Z版继续!
0
回复
2013-01-24 12:34

差模2KV,应该不难整吧???

现在新3C标准都要求这样。。。。

0
回复
leids
LV.2
25
2013-01-24 13:03
@zvszcs
首先说明,电源通过了4KV的浪涌,不代表你0.51.02.0就一定能够过去,一切皆有可能
司令您好,请教一个问题:针对电源的浪涌或者雷电保护,目前用的比较多的就是TVS,压敏电阻,气体或者陶瓷放电管,这些东西。他们各有利弊。目前我有一个问题,就是输入(交流220v)线间接压敏电阻,输入线对地接压敏电阻和气体放电管,打3KV的静态高压,气体放电管开始导通放电,但是打1.5KV或者2KV的高压的时候,这个时候气体放电管没有导通,不能放电,怎么通过呢?或者您有什么比较好的建议,谢谢指导!!!
0
回复
2013-01-24 13:55

0
回复
asouth
LV.8
27
2013-01-24 15:12
@sometimes
[图片]
0
回复
wangbo0227
LV.8
28
2013-01-24 16:00
@dxsmail
差模2KV,应该不难整吧???现在新3C标准都要求这样。。。。
很多机会丢失脉冲,输出电压会瞬间掉落。并且是随机的,不好发现
0
回复
wzg008
LV.4
29
2013-01-24 16:27
@zvszcs
首先说明,电源通过了4KV的浪涌,不代表你0.51.02.0就一定能够过去,一切皆有可能

呵呵,此种情况可能性极小。高压能过,低压不能过?

0
回复
wzg008
LV.4
30
2013-01-24 16:31
@zvszcs
一般要求增加标准电压的10%做试验,目前行业内标准波形间隔时间是30S,但是自己论证时,尽量缩短这个间隔时间,一般设备能设置多低就多低,目前我的设备只能设置到15S,进口设备可以设置到8S试验轮回次数,并非一次,型式试验一般是一次,验证需要多次,以验证你电源的耐受力我一般把电源打坏为止

司令,我觉得你有点太严格了,室内使用的产品按IEC标准进行试验就可以,户外的可以严格点。

0
回复
lookingdong
LV.7
31
2013-01-24 16:42
@asouth
[图片][图片]
路过学习
0
回复