求大神,防雷,热敏串放电管能行不?

我想做个防雷电路,直流380V的防雷。遇到以下疑问。

一般防雷都是压敏串保险丝和地连一起。如下图,存在个问题,压敏容易失效短路起火。


我想把放电管和压敏串一起,则是 下图,压敏失效也不会造成短路。可是为啥我搜索的防雷电路没有这么用的??

 

请有经验的大侠给说说。

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2013-02-25 13:49

自然可以这么做。另,可以把2个压敏另一端接在一起,再和放电管串,这样可以节省一个放电管。

0
回复
2013-02-25 17:26
**此帖已被管理员删除**
0
回复
luxing123
LV.8
4
2013-02-25 17:28
@新月GG
自然可以这么做。另,可以把2个压敏另一端接在一起,再和放电管串,这样可以节省一个放电管。

  

 

上图为AC380V交流的防护电路。

下图为DC380V的防护电路:

 

 

 

0
回复
luxing123
LV.8
5
2013-02-25 17:50
@yzl1982512
**此帖已被管理员删除**
压敏电阻串气体放电管完全可以。这种串联组合的保护电路,气体放电管相当于开关作用,当无暂态过电压时,它能够将压敏电阻与系统隔离开来,使压敏电阻中几乎无泄漏电流。从而有效的减缓压敏电阻性能的衰退。
 
0
回复
2013-02-26 09:47
@luxing123
[图片]   上图为AC380V交流的防护电路。下图为DC380V的防护电路:[图片]   
谢谢,才用下图了。感谢。。