我想做个防雷电路,直流380V的防雷。遇到以下疑问。
一般防雷都是压敏串保险丝和地连一起。如下图,存在个问题,压敏容易失效短路起火。
我想把放电管和压敏串一起,则是 下图,压敏失效也不会造成短路。可是为啥我搜索的防雷电路没有这么用的??
请有经验的大侠给说说。
自然可以这么做。另,可以把2个压敏另一端接在一起,再和放电管串,这样可以节省一个放电管。
上图为AC380V交流的防护电路。
下图为DC380V的防护电路: