如图:
每臂为三个RU190W08Q,每管自带IN4148,4.7欧姆和10K电阻,再三管并联。12V和5V为隔离电源,C2和C8为47UF,康铜丝为0.005。AC220输出滤波电容C22为20UF,变压器为原通信机房用的48V逆变器拆用的。电池为48V,带700W没问题,到1000WAC220输出仅为50V左右,变压器异响,不知为何?希望前辈指点,谢谢
(是变压器参数不对,已经重绕,谢谢大家)
这个变压器高低压匝数比为9。我试过在次级加AC220V初级电压为AC24V,是这个问题引起的吗?我不太明白,请前辈指点指点
不要太相信UPS,很多UPS的频率并不是标准的50HZ(除非你亲自测试)
解决方案:去掉C22,把频率调到60HZ
有影响的,过流检测本来就要很敏感,1K和10K差别是很大的,你可以这样做 把R7改为5.6K, 在C21上并一个100K电阻试下.
应该是变压器参数不是太合适!
你可以把铁心截面积Ae,初级匝数,次级匝数测出来算一算!
B=Uac/4.44fNAe,看有没有饱和!
另外也可以使用调压器在变压器低压侧加20V~30V的交流电压,
用示波器看变压器的电流波形
电流波形在电压峰值过后出现较大的尖峰时,变压器就接近饱和了!
此时初级所加电压就是变压器初级能够承受的最高交流电压!
逆变桥出来的高频方波拿LC滤一下,测出交流电压最大值是否超过前面得到的值!
Ae=0.00456m2,N=18,f=50Hz,一般Bmax=1.5T
可以算出Urms=27.3V!
也就是说初级最大只能加27.33V的交流电压,否则变压器会饱和!
你可以在低压侧串一个一两欧的电阻,用示波器看不同电压下的电流波形!
如果用调压器,注意示波器的地不要夹道火线上了!
我量的14V波形