0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
请教:升压变压器在工作中有声音是何原因?
请教:升压变压器在工作中有声音是何原因?
请教各位,升压变压器在工作中的声音是何原因,而且是有的声音大些,有的声音小些.
我们分析,以为是浸漆的原故,可是我们从新含浸了,还是有的声音大有的声音小.
请大家帮我说说看是什么原因,谢谢大家了!!!!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yoyoun
LV.3
2
2006-11-13 16:03
请问是什么类型的,线性工频的还是高频推挽式的.
0
回复
提示
sbaigh
LV.4
3
2006-11-14 09:15
@yoyoun
请问是什么类型的,线性工频的还是高频推挽式的.
高频?
0
回复
提示
yoyoun
LV.3
4
2006-11-14 15:36
@sbaigh
高频?
再把频率调高点,高到人耳朵听不见的频率就可以了.或者在频率保持原来不变的情况下固定住磁心和线盒减小磁心气隙可以减小躁音,但不能完全消除,你的输入频率估计太低了这种变压器输入瞬时电流是很大的,频率低到人能听到再怎么搞都有声音的.
0
回复
提示
yoyoun
LV.3
5
2006-11-14 15:41
@sbaigh
高频?
20KH以上就可以了,别人做的也是有声音的只是你听不到而已.
0
回复
提示
botuling
LV.1
6
2007-10-12 15:44
如果你的变压器的频率在人耳的听觉范围(20HZ~20KHZ,实际上到了18KHZ以上就不怎听得到了),只要把频率调高到18KHZ以上就行了,不过这得注意变压器的工作频率,如果频率不对变压器的电流就会很大,所以频率一定要在谐振点这内.还有这个声音其实对变压器没什么影响的.
0
回复
提示
arhui88
LV.5
7
2007-10-16 10:53
将初级输入侧串一只电阻,电阻自己计算,次级侧圈数要相应调整一下以达到输出电压.做过多次都是这样解决的.
0
回复
提示
工程师都在看
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
群友的问题 | 为什么LDO的输出不对?
24c01硬件电子
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
请教这样设计FB反馈电路的原因
dy-iTMVuZVZ
#国庆# 三线制PT100变送器测温电路分析
24c01硬件电子
精华推荐
换一换
立
即
发
帖