关于泄放电阻的讨论。

在前级  由于滤波电容的存在导致在电源正常工作下拔掉开关插头还留有电压。(而且不小)

那为啥我 在有的 成品中并没有发现这一泄放电阻。

  难道不加泄放电阻也能在断电后2s后,让电压低于工作电压的30%  ?

这怎么考虑呢?  是不是跟滤波电容的大小有关呢?

比如我用了100U 400V的电容 那怎么考虑要不要加泄放电阻呢?

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
zhenxiang
LV.10
2
2013-08-04 22:06
对于交流输入的电源,泄放电阻是为了给输入的X电容放电,后级的大电解电容因为有整流桥隔着上面的电是不会反流到输入插头的
0
回复
hbd369939
LV.2
3
2013-08-05 11:14
@zhenxiang
对于交流输入的电源,泄放电阻是为了给输入的X电容放电,后级的大电解电容因为有整流桥隔着上面的电是不会反流到输入插头的

好的 谢谢。  那安规没有规定那边的大电解电容放电时间吗?

0
回复
aczg01987
LV.10
4
2013-08-08 12:51
@hbd369939
好的谢谢。 那安规没有规定那边的大电解电容放电时间吗?
电解电容不属于安规元器件
0
回复
hbd369939
LV.2
5
2013-08-08 13:28
@aczg01987
电解电容不属于安规元器件

哦哦  这样啊。

那谢谢哈  又长知识了。

0
回复
chen0708T
LV.5
6
2018-11-13 09:35
@hbd369939
哦哦 这样啊。那谢谢哈 又长知识了。

泄放电阻的规格书给大家参考下:

0
回复