请教LED照明技术

我卖灯具不到一年,第一次遇到这种情况,给这家用户安装好LED灯泡,LED筒灯,没用几天烧坏好几个,给用户换上好的,这几天又烧坏了好几个,应该不是LED灯质量问题,在别的用户家很少烧坏。   还有就是集成吊顶上给这家用户安装的LED灯,开关控制火线,也不是双控,晚上关灯还微亮                      请教高手是怎么回事?
全部回复(19)
正序查看
倒序查看
2013-08-12 11:07

客户电路有问题吧。

量一下客户的电线是多少V的,关灯后还微亮,也看看关灯后的电压。

就LED灯坏,他们家的其它电器不会坏?

0
回复
chlxs
LV.5
3
2013-08-12 11:29
@edie87@163.com
客户电路有问题吧。量一下客户的电线是多少V的,关灯后还微亮,也看看关灯后的电压。就LED灯坏,他们家的其它电器不会坏?

应该是电源的问题

有可能是实际使用的电压超过了电源最大的输入电压,所以电源很容易烧坏。

至于关灯后等微亮,肯定还是电源的问题,

关灯后,用户的电网没有完全关断,有可能有几十V的感应电,基本上快达到电源输入的低电压范围,而电源整流之前没有加滤波电路,所以灯才会微亮。

0
回复
ATTBilly
LV.5
4
2013-08-12 14:42
灯微亮是线路的问题 装上双控开关就没问题了。
0
回复
2013-08-13 08:10
@edie87@163.com
客户电路有问题吧。量一下客户的电线是多少V的,关灯后还微亮,也看看关灯后的电压。就LED灯坏,他们家的其它电器不会坏?
我也怀疑电路的问题,可不知道怎么能查出来?我给他换灯的时候量电压正常,当场开灯实验一切都好,就LED灯坏,还没听他说别的电器坏。  你分析一下是什么原因?
0
回复
2013-08-13 08:14
@chlxs
应该是电源的问题有可能是实际使用的电压超过了电源最大的输入电压,所以电源很容易烧坏。至于关灯后等微亮,肯定还是电源的问题,关灯后,用户的电网没有完全关断,有可能有几十V的感应电,基本上快达到电源输入的低电压范围,而电源整流之前没有加滤波电路,所以灯才会微亮。
你说的实际使用电压超过了电源最大的输入电压,这是怎么回事?
0
回复
2013-08-13 08:18
@ATTBilly
灯微亮是线路的问题装上双控开关就没问题了。
没法装双控开关,零线公用的。还有别的办法吗?      真是头疼,请你帮忙,谢谢啦
0
回复
chlxs
LV.5
9
2013-08-13 17:14
@磊子1979
你说的实际使用电压超过了电源最大的输入电压,这是怎么回事?

民用电压波动很大的

白天的时候可能电压低于200V。

而到了晚上,可能超过240V

现在很多电源的输入电压最大也就是240V

所以,一旦超过最大电压,就比较容易损坏电源

0
回复
asderw
LV.3
10
2013-08-14 10:13
@磊子1979
没法装双控开关,零线公用的。还有别的办法吗?   真是头疼,请你帮忙,谢谢啦
同意4楼,不能装上双控开关,就换个开关试一下,开关不要含指示灯(氖灯或发光二极管)的那种。
0
回复
ATTBilly
LV.5
11
2013-08-14 11:13
@磊子1979
没法装双控开关,零线公用的。还有别的办法吗?   真是头疼,请你帮忙,谢谢啦
看看地线接的怎么样!想办法把开关那的十几付的电过掉就好了。要不然一直都会这样的。我这也是这样的情况。
0
回复
磊子1979
LV.1
12
2013-08-14 16:25
@chlxs
民用电压波动很大的白天的时候可能电压低于200V。而到了晚上,可能超过240V现在很多电源的输入电压最大也就是240V所以,一旦超过最大电压,就比较容易损坏电源
对,基本是晚上烧的,可还有一个问题,为什么节能灯没事?
0
回复
磊子1979
LV.1
13
2013-08-14 16:26
@asderw
同意4楼,不能装上双控开关,就换个开关试一下,开关不要含指示灯(氖灯或发光二极管)的那种。
现在装的就是不含指示灯的开关。真头疼了
0
回复
磊子1979
LV.1
14
2013-08-14 16:29
@ATTBilly
看看地线接的怎么样!想办法把开关那的十几付的电过掉就好了。要不然一直都会这样的。我这也是这样的情况。
如果上面有十几伏电压,这与地线有关?我属于电工初级阶段请多解释一下,谢谢了
0
回复
tvro
LV.13
15
2013-08-14 17:37

火线没有进开关就会微亮。估计是这家的电压有波动造成的

0
回复
tvro
LV.13
16
2013-08-14 17:38
@磊子1979
对,基本是晚上烧的,可还有一个问题,为什么节能灯没事?
节能灯是开关电源。
0
回复
wm4811923
LV.5
17
2013-08-15 10:33
@tvro
火线没有进开关就会微亮。估计是这家的电压有波动造成的
造成LED灯烧坏应该是输入电网谐波造成,一般不超过用电功率的20%(实际用电1000W,LED负载不超过200W),如果是调光驱动的话损坏问题更严重,
0
回复
asderw
LV.3
18
2013-08-15 13:55
LED灯经常损坏,可能与晚上关灯还微亮有关,首先要查明微亮原因,是漏电、感应(交流感应、静电感应等)还是其他原因,关灯还微亮是一不正常的的状态,如交流电压是经过一异常途径进入灯具,未经驱动,会造成LED反相漏电而击穿。
0
回复
磊子1979
LV.1
19
2013-08-18 18:44
@asderw
LED灯经常损坏,可能与晚上关灯还微亮有关,首先要查明微亮原因,是漏电、感应(交流感应、静电感应等)还是其他原因,关灯还微亮是一不正常的的状态,如交流电压是经过一异常途径进入灯具,未经驱动,会造成LED反相漏电而击穿。
你说的这个原因对节能灯有无伤害?
0
回复
asderw
LV.3
20
2013-08-21 15:38
@磊子1979
你说的这个原因对节能灯有无伤害?
有伤害,首先LED单灯很容易击穿损坏,其次驱动部分根据不同的电击状况可能损坏,也可能不坏。
0
回复