逆变电焊机如何选择滤波电解电容的容量

比如手工焊100A 120A 140A  160A 200A 等等,这些机器一般如何选择滤波电解电容的容量大小呢,跟什么因数有关吗?有计算公式吗?请知道的详细讲解一下,谢谢!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2013-10-12 09:32
容量大点好
0
回复
2013-10-12 10:36
@tvro
容量大点好
你是指哪个地方的电容?
0
回复
2013-10-12 15:07
@pads2005pcb
你是指哪个地方的电容?
滤波电解电容
0
回复
2013-11-15 15:28
...有公式...高数基础..电工少学时里有公式...不过太麻烦了...做焊机...跟经验值和波纹系数就够了....单相全波取0.45...三相全波取2.34...依据整流桥而定...........................................................................................如160A...160X0.04+20=26.4V...26.4X160=4224...4224X0.45=1900.8uf......电工少学时或电子技术学会..一切电容都搞定....
0
回复
2013-11-16 09:34
现在好像都是用薄膜电容在滤波。
0
回复
872625098
LV.2
7
2013-11-27 18:05
@anwodinarong
现在好像都是用薄膜电容在滤波。
虑波电容大一点比较大,特别是在发电机供电的情况下,电压纹波比较大
0