0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
阻容降压电源的功率因素
阻容降压电源的功率因素
刚从事电源设计,从最简单的电源设计开始,但碰到一些问题,阻容降压电源效率高,且成本低,是降成本方案的最佳选择,现在要过ERP功率PF≧0.5,功率只要做到6W,现在测得PF只有0.45,不知道怎么争取那0.05。有哪位大神有什么好方法,要求成本最低。
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gumushaozhu
LV.3
2
2014-11-28 19:49
最后通过增大保险电阻的阻值搞定了。
0
回复
提示
wanwehua
LV.6
3
2015-01-15 08:43
@gumushaozhu
最后通过增大保险电阻的阻值搞定了。
增大保险电阻增加不了PF啊,,,,,你怎么做的?
0
回复
提示
gumushaozhu
LV.3
4
2015-01-15 12:22
@wanwehua
增大保险电阻增加不了PF啊,,,,,你怎么做的?
我由10欧,增加到50欧,增加了0.05
0
回复
提示