负载影响开关电源输出的疑惑

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173709900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面的电路是我按照jackey先生提供的方案搭建的.
现在的问题是输出负载变化影响输出电压.负载一定时,输出很稳,只是在开关管开关时有震荡.
但是,我的开关电源是用来驱动一控制器,控制器上有数码管,数码管显示频率为80HZ.输出电压在数码管亮时先降后升,峰峰值近一伏.我原希望通过加重假负载来消除它,但不行. 这是为什么啊?望各位高手解答!!!
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2007-03-13 21:35
各位高人,请为我解惑啊!!!
0
回复
zmq_dy
LV.1
3
2007-03-14 00:45
这是电源整个控制回路的问题,动态响应太慢所致,适当提高动态响应
0
回复
2007-03-14 21:24
@zmq_dy
这是电源整个控制回路的问题,动态响应太慢所致,适当提高动态响应
谢谢!
你说的我还是不太明白,可以详细点吗?
是否是说输出的变化反馈到3842太慢?
那么如何提高动态响应啊?
我是新手,请多关照!
0
回复