0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
山特500型12V不间断UPS电源,逆变出的电压低,是什么原因造成的?
山特500型12V不间断UPS电源,逆变出的电压低,是什么原因造成的?
段市电后测电压只有180V. 另外充电电流也同样很小只有0.45A
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
武汉恒动力
LV.1
2
2007-03-13 11:47
你测的是有效值吧,那应该是对的啊
0
回复
提示
zhengguiming
LV.1
3
2007-03-14 00:29
电瓶是新的,我用电动车充电器充足变灯后又浮充一夜,连接奔四台式电脑后启动电源,启动电脑,开机后断市电就关机了,而且电源也停机了请大家帮忙,给找一下原因!!!!!
0
回复
提示
武汉恒动力
LV.1
4
2007-03-15 20:37
@zhengguiming
电瓶是新的,我用电动车充电器充足变灯后又浮充一夜,连接奔四台式电脑后启动电源,启动电脑,开机后断市电就关机了,而且电源也停机了请大家帮忙,给找一下原因!!!!!
奔4的电源多少W啊,最少也配250W,你的电源也才300W/500VA UPS容量小了啊,你带一台主机试试
个人认为你的电源没问题,是好的啊
0
回复
提示
dbxdqz
LV.3
5
2008-05-16 16:50
180V是万用表的问题,原因是UPS逆变输出为方波
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】应用LED电源制作家庭植物补光灯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统-系统介绍及配套软件安装
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
精华推荐
换一换
立
即
发
帖