• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

怎么让输入在130V的时候瞬间关断输出呢?

如题,我接到一个18W的案子,做的是LED驱动电源,本来输出也是很常规的,当时客户加了一项要求就是在输入130VAC以下(包括130VAC)的时候输出电流要实现瞬间关断的功能。

这应该如何呢?请网友们提出点建议。

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2014-03-03 20:31

要是做出来的话也不难单纯看要求的话那就是个过流保护这个地方打错了应该是过欠压保护,超过设定值时关断,

要是认真了想就不容易了,首先你这个提问的就不明确瞬时关断是什么概念,按字面分析应该是在交流单个半波峰值达到你设定这个值是就关断而且是瞬时关断输出电流在最短时间就降到0。

0
回复
2014-03-04 11:24
@zhenxiang
要是做出来的话也不难单纯看要求的话那就是个过流保护这个地方打错了应该是过欠压保护,超过设定值时关断,要是认真了想就不容易了,首先你这个提问的就不明确瞬时关断是什么概念,按字面分析应该是在交流单个半波峰值达到你设定这个值是就关断而且是瞬时关断输出电流在最短时间就降到0。
过流保护?应该不是吧。我的意思就是在输入小于等于130Vac的时候输出电流关断为0.这个和过流保护没关系吧?
0
回复
aczg01987
LV.10
4
2014-03-04 11:39

条件还是很模糊

仅仅就130V这个电压点关断?若是这样只能借助数字电路处理.

若是说输入超过130V,这个设置一个BO功能就可以解决但这个因为模拟器件的误差130只能作中心值

考量到瞬间关断,此辅助电路的核心在输出端,前端只是触发采集130V这个电压然后传递给次级动作电路

以上请参考.TKS!!

0
回复
2014-03-04 13:50
@一点点蓝
过流保护?应该不是吧。我的意思就是在输入小于等于130Vac的时候输出电流关断为0.这个和过流保护没关系吧?
不好意思打错字了,应该是个过欠压保护。
0
回复
2014-03-04 14:42
@aczg01987
条件还是很模糊仅仅就130V这个电压点关断?若是这样只能借助数字电路处理.若是说输入超过130V,这个设置一个BO功能就可以解决但这个因为模拟器件的误差130只能作中心值考量到瞬间关断,此辅助电路的核心在输出端,前端只是触发采集130V这个电压然后传递给次级动作电路以上请参考.TKS!!
不好生意,再次说明白以下。在130VAC以下(包括130V)实现瞬间关断输出电流。
0
回复
shenx123
LV.10
7
2014-03-04 14:57
@zhenxiang
要是做出来的话也不难单纯看要求的话那就是个过流保护这个地方打错了应该是过欠压保护,超过设定值时关断,要是认真了想就不容易了,首先你这个提问的就不明确瞬时关断是什么概念,按字面分析应该是在交流单个半波峰值达到你设定这个值是就关断而且是瞬时关断输出电流在最短时间就降到0。
要做到瞬间关断, 应该会有一个超过工作点的电路吧
0
回复
2014-03-04 16:59
@一点点蓝
不好生意,再次说明白以下。在130VAC以下(包括130V)实现瞬间关断输出电流。
变态的客户,要是这样还得做迟滞电路(如果电压在130VAV附近波动,灯会闪)
0
回复
2014-03-04 17:18
@weirongshi
变态的客户,要是这样还得做迟滞电路(如果电压在130VAV附近波动,灯会闪)
过几天我把明纬的板子抄出来,他们可以做到。
0
回复