• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

做EMC的大师帮帮忙,关于开关电源的

哪位大哥能帮我一下吗,有一个输出是交流的电源,结构是半桥的,输入端的EMC的测试我只是加了个电容和一个差模电感就能过了.但是输出端我怎么都调不好,我共模也试过了,差模也试了,别的比如加电容对大地也试过了还是不行, 也就是图上的拿部分. 能问哪位大哥能给我点子吗,在此向大哥表示感谢了!!


500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173834156.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2007-03-31 10:28
楼上的朋友,你可以在输出端加一级共模电感,或者把原来的共摸电感加大.因为后段和前段都挺好.我以前帮我的客户测试经常遇到此类情况就是这样处理的
0
回复
yxdz
LV.7
3
2007-04-17 10:30
@ammetzhong
楼上的朋友,你可以在输出端加一级共模电感,或者把原来的共摸电感加大.因为后段和前段都挺好.我以前帮我的客户测试经常遇到此类情况就是这样处理的
谢谢你 的宝贵的经验,我去试试看
0
回复