电流互感器设计

我按照下图设计了一个电流互感器为用UC3845做的正激电源提供电流检测,Isen接到UC3845的CS脚。电流互感器T1为1:200,设定峰值电流约为10A。但是实际检测Isen端并未出现三角波,而是震荡的波形,不知道问题出在哪里。我查相关资料,好像D1与R3是用来磁恢复的,这两个怎么确定呢?R2是否为1/I,I为互感器副边的电流,也就是10A/200,是这样设计吗?求大神指点。

全部回复(10)
正序查看
倒序查看
lymex
LV.5
2
2014-05-19 19:52

电容C1太小了。为了能够得到近似三角波,要取1uF左右。

另外,10A/200=50mA,这在R2上的压降只有1V,再经过D1就所剩无几了。

0
回复
sitpds
LV.4
3
2014-05-19 20:19
@lymex
电容C1太小了。为了能够得到近似三角波,要取1uF左右。另外,10A/200=50mA,这在R2上的压降只有1V,再经过D1就所剩无几了。

多谢大神指点。

在用电阻做取样的时候,电容C1一般是取220p,所以我用的这个。。

电阻是取小了。这个电阻取的原则是怎么样呢?如果在轻载或者空载的情况下,电流很小,那不是就没办法正常工作了?我在有些地方看到二极管D1的耐压会影响到磁恢复,有这个关系吗?

0
回复
lymex
LV.5
4
2014-05-19 20:38
@sitpds
多谢大神指点。在用电阻做取样的时候,电容C1一般是取220p,所以我用的这个。。电阻是取小了。这个电阻取的原则是怎么样呢?如果在轻载或者空载的情况下,电流很小,那不是就没办法正常工作了?我在有些地方看到二极管D1的耐压会影响到磁恢复,有这个关系吗?

哦,原来是高频信号,那C1不用变。

电阻小才能对磁回路影响小,但太小其电压就小,检测电流也不线性了,小电流检测不出来,是否应该增加匝数比?

0
回复
sitpds
LV.4
5
2014-05-19 21:30
@lymex
哦,原来是高频信号,那C1不用变。电阻小才能对磁回路影响小,但太小其电压就小,检测电流也不线性了,小电流检测不出来,是否应该增加匝数比?
是否就是电流互感器存在局限性,空载或者轻载就是不能工作呢?
0
回复
lymex
LV.5
6
2014-05-19 21:37
@sitpds
是否就是电流互感器存在局限性,空载或者轻载就是不能工作呢?

轻载是不太好办,可以用精密整流(用运放的),当然频率高也麻烦。

另外,轻载时磁导率一般比较低(初始磁导率),也会有影响。

0
回复
wzchx
LV.2
7
2014-05-20 03:06

R1=1k

R2=1k

R3=20

你电阻值设的不对。

0
回复
sitpds
LV.4
8
2014-05-21 17:16
@wzchx
R1=1kR2=1kR3=20你电阻值设的不对。
啊?这样电流不是会直接在R2上就形成电压了么?
0
回复
wzchx
LV.2
9
2014-05-21 20:54
@sitpds
啊?这样电流不是会直接在R2上就形成电压了么?

R2是帮助reset磁芯的,主要电流路径是二极管R3,然后回去。

0
回复
alai4
LV.6
10
2014-05-27 17:12
@wzchx
R2是帮助reset磁芯的,主要电流路径是二极管R3,然后回去。
次级无0电位
0
回复
hellozwt
LV.3
11
2014-06-06 17:06

去掉R2 改半波为桥式,R3用小一点 100欧   

仅供参考

0
回复