关于基站电源过(电话衡重杂音电压),求进来聊聊

一款DC-DC基站电源,需要过电话衡重杂音电压,直流输出端电话加权衡重杂音电压应≤2mV。现在严重超标,谁做过,怎么整改啊
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2014-07-25 19:37
没做过
0
回复
smithhu
LV.4
3
2014-07-27 16:32

由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。

那你就看的工作频率是多少?你的输出纹波是多少,环路是否稳定

0
回复
2014-07-27 18:02
@smithhu
由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。那你就看的工作频率是多少?你的输出纹波是多少,环路是否稳定
大神来了
0
回复
legendlg
LV.1
5
2018-12-16 11:07
首先把环路调好,环路裕量够的话电话杂音一般不会超太多。其次可以把PI的滤波加深,对杂音有很大改善。