大功率硬开关原边电流波形问题

来论坛有三年了,一直在默默的学习,这次必须得请大家帮我分析分析。

输入:三相AC 380V

输出:300V  100A

全桥硬开关结构,二次侧全桥整流。母线支撑电容用的1960UF的薄膜电容;主变采用铁基纳米晶带材,两个130*80*50叠起来;工作频率15KHZ;IGBT:FF200R12KT4。隔直电容:20uf。IGBT、二次侧整流桥只用了RC吸收。输出电感:大概0.4MH。现一次侧电流波形如下:(负载3Ω)

上图输出:15A

上图输出:24A

上图输出:58A

上图输出:91A

问题一:此电源92A可以稳定工作,目前最长时间工作了1个小时多一点(室温31.5摄氏度,IGBT温度65℃ 基本稳定)。没故障,也没往下做。但超过95A,IGBT基板下的温度(用热电偶测)较92A时的温度飞速上升,温度数字式0.2℃的步骤往上涨。且电源马上驱动故障。报警。驱动做了过流、短路反馈功能。

问题二:我怎么调吸收,也改变不了开通振荡波形,只能改善关断电流波形。

请大师们给我出出主意。实在没弄懂开通振荡的根本原因。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2014-08-22 22:29
我坐等啊。
0
回复
2014-08-23 17:31

没有人回答啊,怎么会这样呢?????

0
回复