看你的待測物特性而定,一般來說變壓器等感性元件兩級會用交流模式打耐壓測試;而電源,高壓電容等容性產品兩級會使用直流耐壓做測試
純阻性的元件即可使用交流耐壓也可使用直流耐壓測試。
直流電壓測試值為交流電壓測試值的1.414倍,直流耐壓測試產品時只能在一個方向施加電壓,不能像交流測試那樣
可以在兩極性上施加電力,因此交流測試模式更模擬待測物在實際應用中的情況。
打交流有可能不过哦!
因为交流对寄生电容充电就会有漏电流!
一般安規測試是針對被測物特性而定義,如果產品使用電源為AC電壓時法規定義為測試AC耐壓加絕緣電組測試,相對如果輸入為DC電壓時耐壓測試就使用DC高壓測試。
哦,原来是这个区别。。。