疑惑:电源输出线的线径与输出功率

如题:比如输出DC12V5A,我用了1.2M 20#线做输出线,那输出DC12V7A就不能用这个线了,该用多大线呢?如何去计算?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
25486712
LV.2
2
2015-11-04 16:59
同问。。等大虾,,,,
0
回复
xzszrs
LV.11
3
2015-11-04 23:13

很多方面的因素,首先考虑的也是最基本的是电流密度,电流密度影响的是导线的温升。再就是电线的长度,在电流密度一定时,电线越长压降就越大,长度往往是定死的,这个时候如果满足温升要求,压降过大也是不行的,不过现在的IC很多都带线损补偿电路,板端电压会随着输出电流的增大而增大,这样输出到负载的电压就不会下降了,如果导线满足电流密度要求,也可能会因为线损太严重影响到效率不达标,这就需要加粗导线的截面积。只有这些综合考虑到了才能选取比较合适的导线面积,成本也是合理的。

0
回复
2015-11-05 08:03
@xzszrs
完全赞同三楼司令说法,要考虑线材的温升和压降还有成本很重要,