艾克塞ups问题

最近买了5台坏的6kva ups。前面四台不同品牌甚至有杂牌,但是电脑板和功率板都差不多,乱搞一通后都能电池正常使用了,唯独这台台湾的艾克塞,不一样,一直修不好,本人业余的纯粹喜欢修而已,主要问题是电池启动Bus电压达到±340-360,输出继电器无动作,然后报警停机,按照山特指示灯提示是bus电压异常,也不确定这个机是否和山特一样。测量继电器前电路有220v交流电,用示波器测量是一半的正弦波,就是s型上面一半是平的,下面很正常。有时开机测量bus电压相差有50v。但是后级启动时bus电压又瞬间对称了。我这是哪里的问题啊
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
brsys
LV.7
2
2016-04-09 16:36

你是开店的?

0
回复
2016-04-12 11:58
逆变器有问题
0
回复
microdrst
LV.2
4
2022-04-14 17:46

山特 c3ks或者c3k你玩过没有,我好多年前一个好的放那边,玩光伏离网剩下的,不知道你是否改成了低功耗的没有呢?我将c3ks改成了48v供电

 

 

 

0