• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

UC3842B反激电路一上电mos管就炸了,求助

UC3842B反激电路一上电mos管就炸了。

根据网上的资料和手里的一个小功率电瓶车充电器,自己动手做了个60V2.8A的充电器,但是一上电MOSFET就炸了,我把部分图以PDF格式上传,大神帮我看看是什么原因。

还有变压器是PQ32 35的,原边两个17T的半绕组 总共34T,初级侧UC3842供电绕组4T,主输出绕组20T,还有一个辅助输出绕组4T,初级侧34T的电感量为390uh。大家来给我指导下吧。Sheet1.pdf

全部回复(18)
正序查看
倒序查看
2016-07-15 18:01

图中R9接法、C3C4取值、D2选型,以及输出采样电阻等设计有问题,变压器同名端再核对一下,改好后串灯泡上电测试。

0
回复
js1008611
LV.2
3
2016-07-15 18:14
@ymyangyong
图中R9接法、C3C4取值、D2选型,以及输出采样电阻等设计有问题,变压器同名端再核对一下,改好后串灯泡上电测试。
变压器同名端没有问题,还有忘了说了我这是在空载的情况下,你说的这些也不至于不能工作吧
0
回复
js1008611
LV.2
4
2016-07-15 19:47
@js1008611
变压器同名端没有问题,还有忘了说了我这是在空载的情况下,你说的这些也不至于不能工作吧
大神来帮帮忙呀
0
回复
houran77
LV.6
5
2016-07-19 17:19
@js1008611
大神来帮帮忙呀

C3 C4 0.1uF 容量太大了,芯片的工作频率会很低 很低,3脚斜率 再用个1.2k分压+0.1uF滤波,3脚基本取不到电流波形

芯片频率低,意味着单个脉冲的最大脉宽极大,3脚得不到限流波形,基本没限流功能,炸机是应该的。

改进方法,R13 去掉,C4典型参数1nF,C3典型参数范围100pF-1nF,

0
回复
js1008611
LV.2
6
2016-07-19 18:42
@houran77
C3C40.1uF容量太大了,芯片的工作频率会很低很低,3脚斜率再用个1.2k分压+0.1uF滤波,3脚基本取不到电流波形芯片频率低,意味着单个脉冲的最大脉宽极大,3脚得不到限流波形,基本没限流功能,炸机是应该的。改进方法,R13去掉,C4典型参数1nF,C3典型参数范围100pF-1nF,
我是在空载的情况下测试的,然后就炸了
0
回复
js1008611
LV.2
7
2016-07-19 18:48
@houran77
C3C40.1uF容量太大了,芯片的工作频率会很低很低,3脚斜率再用个1.2k分压+0.1uF滤波,3脚基本取不到电流波形芯片频率低,意味着单个脉冲的最大脉宽极大,3脚得不到限流波形,基本没限流功能,炸机是应该的。改进方法,R13去掉,C4典型参数1nF,C3典型参数范围100pF-1nF,
还有现象是初级侧的那个采样电阻给烧坏了。mos管各个极之间都导通,但是mos管外观完好
0
回复
zwyshxyz
LV.1
8
2016-07-20 10:03
@js1008611
还有现象是初级侧的那个采样电阻给烧坏了。mos管各个极之间都导通,但是mos管外观完好
为什么2脚的VFB是接地的,你这样不是没有反馈了吗?脉宽是无限制全开……原理有问题,好好的看看资料!
0
回复
2016-07-20 10:10
@zwyshxyz
为什么2脚的VFB是接地的,你这样不是没有反馈了吗?脉宽是无限制全开……原理有问题,好好的看看资料!
2脚接地,屏蔽内置误差放大器,可以这样接。
0
回复
js1008611
LV.2
10
2016-07-22 10:18
@ymyangyong
2脚接地,屏蔽内置误差放大器,可以这样接。
大神,我现在C3和C4的值改了,C3,470pF C4,1nF,空载的时候已经没问题了,电压正常,但是接上负载之后还是会炸,初级侧取样电阻炸了,mos管和UTC3842也炸了,能不能帮我看看是什么原因?
0
回复
2016-07-23 07:37
@js1008611
大神,我现在C3和C4的值改了,C3,470pFC4,1nF,空载的时候已经没问题了,电压正常,但是接上负载之后还是会炸,初级侧取样电阻炸了,mos管和UTC3842也炸了,能不能帮我看看是什么原因?
还有地方没改好,看下2楼,或者参考一下别人的电路。
0
回复
js1008611
LV.2
12
2016-07-23 09:28
@ymyangyong
还有地方没改好,看下2楼,或者参考一下别人的电路。
R9那有什么问题?
0
回复
2016-07-23 15:37
@js1008611
R9那有什么问题?
R9应该跟光耦并联。D2用快恢复二极管,比如MUR840。
0
回复
简单11
LV.1
14
2016-09-11 18:53
MOS管击穿一般是因为端电压太高所致,刚才算了一下,你这个反激的拓扑,MOS两端承受的最高电压应该是1.414*Vin+Vor+变压器初级漏感产生的电压尖峰,大概的值应该是1.414*220+60*20/34+50=463V,应该是没问题的,你可以试试输入电压从低至高慢慢调上去观察Vds两端波形,再看看是不是RCD吸收电路有问题没有吸收初级的漏感。
0
回复
yaojinc1962
LV.6
15
2016-09-12 16:38
看看电位器是不是在最大值状态,如果电位器调得较小,有可能输出太高,电解电容已经损坏(63V耐压太低了)。
0
回复
2016-10-19 20:31
@js1008611
大神,我现在C3和C4的值改了,C3,470pFC4,1nF,空载的时候已经没问题了,电压正常,但是接上负载之后还是会炸,初级侧取样电阻炸了,mos管和UTC3842也炸了,能不能帮我看看是什么原因?
R24改0.5欧姆,3842芯片,小于0.5欧姆,炸机居多。R9不接地接光耦的2脚,C3不要装,再试试
0
回复
武二狼
LV.4
17
2016-12-10 12:05
看你的反馈回路了或者限流减小
0
回复
2016-12-10 14:47
楼主,你的D2\C3,C4\R13吓到我了....
0
回复
2016-12-11 16:06
@qinzutaim
楼主,你的D2\C3,C4\R13吓到我了....[图片]
高压击穿导致的
0
回复