环形变压器初级不接电压的时候测量电压的时候电压正常,但是和初级线圈接在 一起的时候电压就会被拉的很低,
环形变压器初级不接电压的时候测量电压的时候电压正常,但是和初级线圈接在 一起的时候电压就会被拉的很低,
看标题,问什么原因,求大神指教
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gaon
LV.7
2
2017-09-15 09:28
初级线圈接在 一起的时候电压就会被拉的很低
0
回复
提示
zw990779983
LV.2
3
2017-12-12 14:22
变压器功率不足
0
回复
提示
st`johns
LV.6
4
2017-12-12 17:06
1.电源功率不够
2.变压器设计错误
3.环形变压器介若电压瞬间冲击电流很大,初级线圈要串个电阻。