0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
如何消除PFC启动时候的过冲电压?
如何消除PFC启动时候的过冲电压?
输入120-277V, PFC输出430V,在调试PFC电路时碰到一个问题,就是在启动的时候有过冲,我用示波器监测电解电容上的电压,开机的时候大约有40V左右的过冲,能到470V左右,请问怎么把这个过冲消除?我1脚(L6562D)的分压电阻为510K+560K和6.2K的。我看减小OVP是将分压电阻对应的减小,但减小太大功耗也太大了,1206的电阻都扛不住。还有没有其他的办法?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
guang卢
LV.7
2
2017-06-20 15:09
OVP对地接个小电容滤掉瞬间过压部分看看!
0
回复
提示
zz052025
3
2017-06-21 14:45
这个和IC有关的,响应速度的问题
0
回复
提示
ymyangyong
4
2017-06-21 18:24
有电路图吗?软启动可以缓解过冲。