野外都使用线性电源吗?
野外都使用线性电源吗?
我的产品用于10kV电力线上,都是野外的
一次电源是220V交流的
5V系统只需要0.1A电流(有效值),12V系统0.2A即可
目前使用开关电源,但实际应用中容易损坏,感觉抗冲击能力较差
如何选择一个最可靠的电源方案呢?
功耗,效率,成本可以不用考虑,主要是可靠性
谢谢大家!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
liangxin
LV.2
2
2007-07-26 22:08
请您与我联系,我们详细谈一下QQ:104915024
信箱caohuanqing_54@163.com
0
回复
提示
dgfjlkhjg
LV.4
3
2007-09-16 10:08
@liangxin
请您与我联系,我们详细谈一下QQ:104915024信箱caohuanqing_54@163.com
此帖已被删除
0
回复
提示
phantasm
LV.5
4
2007-12-07 01:20
@dgfjlkhjg
此帖已被删除
你是什么垃圾公司啊 ?扑天盖地都是你的垃圾广告
0
回复
提示
fxusheng
LV.7
5
2007-12-08 22:11
如果你认为高压变换的开关电源不满足可靠性方面的要求可以考虑工频变压器降压以后用低压开关变换稳压,这样既有比较高的变换效率,体积和重量也不会增加很多.
冯 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
0
回复
提示
liyanglio
LV.5
6
2008-02-17 13:32
选用方案要看环境的.别人说法都是普通的.你可以考虑,太阳能或加风能发电,给电池充电储存能量,然后电池输出5V,12V,性能很稳定了.