0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
高手帮忙分析原因!!!
高手帮忙分析原因!!!
我台进行数字电视转换一年多,近期出现十多例下述现象:
正常使用收视中,或开机顶盒,或开电视机时,连接于机顶盒和视机之间的AV线,胶皮烧熔,冒烟,断电后检查,电视机,机顶盒均有
损坏,均为AV端口坏,给用户造成损失.
厂家技术人员检查,都认自己的机子不出现漏电现象.
电视机,机顶盒都有3C认证,十多台电视机都是液晶电视机,电源为三插的.
恭请各位专家,帮忙分析原因!!!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
kenyke
LV.4
2
2007-08-10 15:52
可能跟用户家的接地不良有关.
你可以用万用表两侧一下AV接口是否有10V以上电压?
另外也要注意电源插座上面的火线,零线和地线是否连接错误或者不规范.这个就需要请电工帮忙测试一下了
0
回复
提示
ggyy185
LV.5
3
2007-08-10 17:34
@kenyke
可能跟用户家的接地不良有关.你可以用万用表两侧一下AV接口是否有10V以上电压?另外也要注意电源插座上面的火线,零线和地线是否连接错误或者不规范.这个就需要请电工帮忙测试一下了
谢谢!测电压时两表笔怎么接?
0
回复
提示
ggyy185
LV.5
4
2007-08-10 17:45
@kenyke
2007-08-13 11:52
@ggyy185
谢谢!测电压时两表笔怎么接?
表笔一段接地,一端接AV接口. 若没有电压.
再测试一下RF 线是否带电
0
回复
提示