本人原来没有开关电源设计经验,最近由于制作3W室内LED照明灯,采用vip12A制作小型开关电源,由于体积原因,输入端没有加滤波器,负载端有采样电阻,利用稳压管+三极管以及通过光藕反馈电流给vip12A“FB”脚,并且负载端还有电感;正常情况下通电,LED灯延迟点亮,电路工作正常,但是当快速断送电[快速按电源开关]时,开关电源板上有丝丝的响声,然后电源板就没有了输出,但是没有烧毁的痕迹.
修复时,发现光藕烧断,电阻R2:4R7/2w烧断.
本人估计是快速断送电[快速按电源开关]时,产生干扰,然后通过高频变压器原、次、辅助级耦合到控制电路,产生过流烧断元器件.
由于本人原来没设计过开关电源,对开关电源不是很熟悉,所以这里恳请各位高手指点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/249651188179384.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">